Autor |
|
|
|
BID = 38310
delphin Neu hier
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 22 Wohnort: Steiermark/A
|
|
Hallo,
ich hab mal wieder eine Frage, die nicht mal unsere Trainer beantworten können! Wir sollten sie aber für die Lehrabschlußprüfung beantworten:
Welche Beziehung besteht zwischen der Totzeit und der Abtastzeit bei einem Abtasthalteglied?
Ich hoffe von Euch weiß jemand die Antwort.
Danke im Voraus
Eva |
|
BID = 38358
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Der Begriff "Totzeit" ist in Verbindung mit S+H Schaltungen eher ungewöhnlich.
Sollte da nicht eher die Haltezeit gemeint sein ?
Abtastzeit + Haltezeit ergibt dann die Abtastperiode.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
|
BID = 38473
delphin Neu hier
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 22 Wohnort: Steiermark/A
|
Danke für Deine Antwort Perl,
tja, aber leider steht die Frage genauso im Fragenkatalog. Vielleicht sollte ich dann dem Prüfer erklären, daß diese Frage nicht zusammmenhängend ist
Liebe Grüsse
Eva
|
BID = 38533
SIGINT Stammposter
Beiträge: 381 Wohnort: Mönchengladbach
|
Hi zusammen,
ich glaube mal gehört zu haben,daß die Totzeit die
Zeit zwischen der letzten Haltephase und der nächsten Samplephase ist. Die S+H Schaltung muss sich doch auf den
neuen Wert einstellen,oder?!?! Ich bin mir damit aber nicht
wirklich sicher.
Gruß,
SIGINT
|
BID = 38537
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| daß die Totzeit die
Zeit zwischen der letzten Haltephase und der nächsten Samplephase ist. |
Samplephase und Haltephase folgen gewöhnlich ohne Pause unmittelbar aufeinander.
Allenfalls ist durch den Clockjitter der Zeitpunkt etwas unsicher.
Zitat :
| Die S+H Schaltung muss sich doch auf den
neuen Wert einstellen,oder? |
Die Einschwingzeit ist wesentlicher Bestandteil der Abtastzeit, sonst könnte diese ja 0 sein.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|