| Autor |
|
|
|
BID = 414089
Sascha G Schriftsteller
    
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
|
|
Hallo,
ich mach grade etn paar Et-Aufgaben und habe ein Problem.
Gegeben ist: Motor Pab=2kW cos phi=0,8 Wirkungsgrad n=0,8
Gesucht R,L (Stromzeiger)
Die Leistung teilt sich ja auf alle 3 Zweige gleichmäßig auf aber wie berechne ich dann den Strom und die Spannung und daraus R und L?
Gruß
Sascha
_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-) |
|
BID = 414103
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Den Strom bekommst du aus Scheinleistung und bekannter Spannung (230V?) und kannst damit den Widerstand Z der Reihenschaltung von R und L berechnen.
Z ist die geometrische Summe von R und omega*L.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mär 2007 17:56 ] |
|
BID = 414115
Sascha G Schriftsteller
    
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
|
ok danke.
dann hab ich 2000W/3=666,67W weil sich die Leistung aufteilt.
S=p/cos phi= 833,33W
I=S/U= 3,62A
Z=U/I= 63,54Ohm
cos phi=R/Z= 50,8Ohm
XL= 38,17Ohm
L=0,122H
Wofür brauch ich denn den Wirkungsgrad
Wie rechne ich wenn ich die Schaltung hab mit noch einem zusatz (deckungsgleich angeschlossen)Stern der aus 2 Widerständen besteht I0 und Iges aus wenn ich Pmax 2KW gegeben hab?
Gruß
Sascha
_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
|
BID = 414123
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| | Wofür brauch ich denn den Wirkungsgrad |
Weil auf dem Motor die Wellenleistung angegeben ist, und die Aufheizung des Motors natürlich auch bezahlt werden muss.
Also nochmal von vorn.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 414124
caes Stammposter
   
Beiträge: 473
|
Hi,
>dann hab ich 2000W/3=666,67W
ab hier ist schon alles falsch, denn...
>Wofür brauch ich denn den Wirkungsgrad
... bei Motoren wird mit P die mechanische Leistung angegeben, die Du noch durch den Wirkungsgrad teilen musst, um die elektrische Wirkleistung zu bekommen.
>Wie rechne ich wenn ich die Schaltung hab mit noch einem zusatz (deckungsgleich angeschlossen)Stern der aus 2 Widerständen besteht I0 und Iges aus wenn ich Pmax 2KW gegeben hab?
Das finde ich weitestgehend unverständlich.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 414132
Sascha G Schriftsteller
    
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
|
also muss ich erst die Leistung durch 0,8 teilen und dann das ergebnis durch 3.
Gruß
Sascha
_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
|
BID = 414136
Sascha G Schriftsteller
    
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
|
Das eine is die Zusatzangabe:
Motor in Verbindung mit 3~Ofen
Pmax=2KW
ges: I0 und Iges
_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
|
BID = 414139
caes Stammposter
   
Beiträge: 473
|
>Motor in Verbindung mit 3~Ofen
Dann bekommst Du einen zusätzlichen Wirkstrom, den Du (als Zeiger) zu dem Scheinstrom des Motors addieren musst.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 414142
Sascha G Schriftsteller
    
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
|
Wieso muss ich das zu der Scheinstrom addieren?
und berechne ich den ganz einfach so als währe der einzeln??
Dann hab ich ja Iges aber was ist dann I0??
Gruß
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 14 Mär 2007 19:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 14 Mär 2007 19:34 ]
|
BID = 414156
caes Stammposter
   
Beiträge: 473
|
Ahoi,
>Wieso muss ich das zu der Scheinstrom addieren?
das machst Du bei Wechselstromzeigern eigentlich immer, auch wenn es Dir nicht bewusst ist. Die Knotenregeln gilt für Scheinstrom und der Scheinstrom ist auch das, was ein Strommessgerät anzeigt. Er fließt WIRKLICH. Im Einzelfall kann ein Scheinstrom natürlich auch ein reiner Blind- oder wie hier Wirkstrom sein.
Bei Addition kommen dann die unterschiedlichen Phasenlagen zum Tragen. Darum Zeigeraddition. Das am besten mal im Buch nachlesen.
>und berechne ich den ganz einfach so als währe der einzeln??
Ja.
>Dann hab ich ja Iges aber was ist dann I0??
Das kann man aus Deinen Angaben nicht ersehen.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 414206
Sascha G Schriftsteller
    
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
|
Ich glaub ich weiß jetzt was mein Lehrer mit dem I0 meint den Strom im Knotenpunkt.
Gruß
Sascha
_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)