Hallo,
ich habe mir ein bisschen die Leitungsbegriffe bei Wechselspannung angeschaut und ein paar Dinge sind mir noch nicht ganz klar:
1. Ist die Scheinleistung gleich der Momentanleistung, also U(t0) * I(t0)?
2. Was bedeutet allgemein eine Leistungsangabe, Effektivwert? (Zum Beispiel bei Messwerten) Eigentlich sind ja sowohl Wirkleistung, als auch (falls vorhanden) Blindleistung periodisch.
3. Sind der Mittelwert der Wirkleistung und der Mittelwert der Momentanleistung gleich?
4. Sind der Mittelwert der Wirkleistung und der Mittelwert der Scheinleistung gleich?
5. Die Wirkleistung gibt angeblich an, wie viel Energie in Wärme bzw. mechanische Energie umgesetzt wird. Die Blindleistung ist bsp.weise für den Aufbau der Magnetfelder um Spulen verantwortlich. Aber für die mechanische Energie in E-Motoren ist doch unter anderem ein Magnetfeld verantwortlich? Macht das die Wirkleistung oder die Scheinleistung?
Bin für jede Antwort dankbar...
Grüße, Max |
|
BID = 422409
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
1) Nein, die Scheinleistung ist, ebenso wie die anderen Leistungsangaben, das Ergebnis aller über eine Periode aufsummierten Leistungs-Zeitflächen U(t)*I(t)*dt (= winzige Arbeitsmengen wobei auf das Vorzeichen zu achten ist) dividiert duch die Periodendauer.
2)Der Effektivwert ist nicht für die Leistung, sondern für Strom oder Spannung definiert. Das ist derjenige Wert einer beliebigen Kurvenform, der während einer Periode an einem ohmschen Widerstand die gleiche Wärmemenge erzeugt, wie ein entsprechender Gleichstrom.
3, 4) Vorsicht, es gibt verschiedene Mittelwerte!
Wie schon gesagt, sind die Leistungsangaben aber keine Mittelwerte, sondern Summen der Produkte von Momentanleistungen * (kleinen)Zeitintervallen dividiert durch die Periodendauer.
5)Für die Wellenleistung und vom Motor abgegebene Wärme ist nur die Wirkleistung zuständig.
Die Blindleistung pendelt zwischen Motor und Generator hin und her (Vorzeichenwechsel!).
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
|
BID = 422441
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Zitat :
M (äht) xxx (automatisch editiert wegen spamgefahr) hat am 16 Apr 2007 02:12 geschrieben :
|
5. Die Wirkleistung gibt angeblich an, wie viel Energie in Wärme bzw. mechanische Energie umgesetzt wird. Die Blindleistung ist bsp.weise für den Aufbau der Magnetfelder um Spulen verantwortlich. Aber für die mechanische Energie in E-Motoren ist doch unter anderem ein Magnetfeld verantwortlich? Macht das die Wirkleistung oder die Scheinleistung?
|
Und noch hierzu:
Wechselstrommotoren nehmen Scheinleistung auf, also einen Mix aus Blind- und Wirkleistung.
Der Blindanteil pendelt hin und her.
Der aufgenommene Wirkanteil teilt sich auf. Ein Teil gelangt zur Welle als mechanische Antriebsleistung, und der Rest wird in Wärme verwandelt, vor allem im Kupfer, im Eisen und in den Lagern.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 431265
M@xxx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Karlsruhe
|
Hi,
Du hast geschrieben, Perl:
Zitat :
| Wie schon gesagt, sind die Leistungsangaben aber keine Mittelwerte, sondern Summen der Produkte von Momentanleistungen * (kleinen)Zeitintervallen dividiert durch die Periodendauer. |
Allerdings verstehe ich genau das unter einem Mittelwert: Das Integral der Funktion über eine Periode geteilt durch Periodendauer.
Also ist z.B. der Mittelwert der Sinusspannung aus der Steckdose zwischen Außenleiter und Neutralleiter = 0V. > gleiche Fläche über und unter der Zeitachse.
ich habe mir nochmal die Schaubilder in meinem Skript angeschaut, und da wurde die Wirkleistung P sowohl als Mittelwert der Momentanleistung als auch als Mittelwert der "Wirkleistungsschwingung" eingezeichnet.
Dass es diese Wirkleistungsschwingung gibt, klingt erstmal ziemlich plausibel und dass man deren Mittelwert als Wirkleistung definiert und dieser gleich ist mit dem Mittelwert der Momentanleistung, auch.
Die Momentanleistung ergibt sich aus einer Überlagerung der Blindleistungsschwingung mit der Wirkleistungsschwingung.
Die Blindleistungsschwingung hat aber definitionsgemäß den Mittelwert 0, und in meinem Skript ist dazu die Amplitude dieser Schwingung als Q bezeichnet (eben Ueff * Ieff * sin Phasenunterschied).
Nun stellt sich mir die Frage, ob man nicht auch die Wirkleistung als Amplitude der Wirkleistungsschwingung gemessen von der Stelle der größten Ableitung (also 1) sehen kann, da (und an dieser Stellt bin ich mir nicht sicher) die Minima der Schwingung immer auf der Zeitachse liegen und daher Mittelwert = Amplitude von der Stelle der größten Ableitung ist.
Also mit Stelle der größten Ableitung meine ich die Nullstelle einer nicht verschobenen Sinusfunktion.
Grüße, Max
|
BID = 431276
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber das hier
Zitat :
| Amplitude der Wirkleistungsschwingung |
hat, z.B. an einem Widerstand, keinen sinusförmigen Verlauf, sondern entspricht einer sin 2 Funktion.
Das ist also keine verschobene Sinuskurve!
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 431291
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Zitat :
perl hat am 21 Mai 2007 22:45 geschrieben :
|
z.B. an einem Widerstand, keinen sinusförmigen Verlauf, sondern entspricht einer sin2 Funktion.
Das ist also keine verschobene Sinuskurve!
|
Doch, genau das das ist es: Eine um den Gleichanteil P verschobene Sinuskurve mit doppelter Frequenz.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 431292
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Zitat :
M (äht) xxx hat am 21 Mai 2007 22:09 geschrieben :
|
|
>ich habe mir nochmal die Schaubilder in meinem Skript angeschaut, und da wurde die Wirkleistung P sowohl als Mittelwert der Momentanleistung als auch als Mittelwert der "Wirkleistungsschwingung" eingezeichnet.
Das ist korrekt, bis auf den Ausdruck "Wirkleistungsschwingung". Nicht die Wirkleistung schwingt, sondern das Zeitsignal der Momentanleistung p(t) = u(t) * i(t)
Alles andere, also Q, P und S schwingt nicht; das sind nur Kenngrößen!
>Dass es diese Wirkleistungsschwingung gibt, klingt erstmal ziemlich plausibel
Ja, wahrhaftig sehr plausibel. Und es ist vollkommener Blödsinn.
>Die Momentanleistung ergibt sich aus einer Überlagerung der Blindleistungsschwingung mit der Wirkleistungsschwingung.
Umgekehrt. Die Momentanleistung ist physikalisch präsent und direkt messbar. Alles andere leitet sich davon ab.
>Nun stellt sich mir die Frage, ob man nicht auch die Wirkleistung als Amplitude der Wirkleistungsschwingung gemessen von der Stelle der größten Ableitung (also 1) sehen kann, da (und an dieser Stellt bin ich mir nicht sicher) die Minima der Schwingung immer auf der Zeitachse liegen und daher Mittelwert = Amplitude von der Stelle der größten Ableitung ist.
Das ist nur bei reiner Wirkleistung so, und dann ist P genau die Hälfte der Amplitude. In allen anderen Fällen überquert p(t) die Nullachse.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 22 Mai 2007 1:16 ]
|
BID = 431313
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
|
BID = 431352
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
@ Max
Und ich hatte bisher immer gedacht, der (arithmetische) Mittelwert reiner (Sinus-) Wechselgrößen seit stets gleich Null!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 431355
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
@sam2:
Nicht unbedingt.
Leider hatte caes mit seinem Einwand Recht und ich habe gepennt:
Zitat :
caes hat am 22 Mai 2007 00:58 geschrieben :
|
Zitat :
perl hat am 21 Mai 2007 22:45 geschrieben :
|
z.B. an einem Widerstand, keinen sinusförmigen Verlauf, sondern entspricht einer sin2 Funktion.
Das ist also keine verschobene Sinuskurve!
|
Doch, genau das das ist es: Eine um den Gleichanteil P verschobene Sinuskurve mit doppelter Frequenz. |
Zwar wird am Widerstand die Sinuskurve quadriert, sodaß nur nichtnegative Werte zur Mittelwertbildung beitragen, aber das Ergebnis ist tatsächlich wiedr eine Sinusfunktion, wie du leicht in deiner Formelsammlung nachschauen kannst. Dort findest du unter Additionstheoremen nämlich:
sin 2(x) = (1-cos(2x)) /2
P.S.:
Das hat übrigens auch zur Folge, daß der "Drehbrumm" von Motoren eine Frequenz von 100Hz hat und nicht 50Hz, wie man aus dem Bauch heraus annehmen möchte. Ist ja auch logisch, denn beide Halbwellen erzeugen Nutzleistung.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2007 10:42 ]
|
BID = 431385
M@xxx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Karlsruhe
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M@xxx am 22 Mai 2007 13:20 ]
|
BID = 431386
M@xxx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Karlsruhe
|
Zitat :
| Alles andere, also Q, P und S schwingt nicht; das sind nur Kenngrößen!
>Dass es diese Wirkleistungsschwingung gibt, klingt erstmal ziemlich plausibel
Ja, wahrhaftig sehr plausibel. Und es ist vollkommener Blödsinn. |
Hier nun der Auszug aus dem Skript...
Also ich seh das so:
Die Momentanleistung p(t) im oberen Schaubild wird aufgespaltet in die beiden unteren Schaubilder, die mit Wirk- und Blindleistungsschwingung gekennzeichnet sind. Umgekehrt bildet eine Überlagerung der beiden unteren die Momentanleistung p(t).
Die Kenngrößen P und Q leiten sich (laut Beschriftung) dann aus den beiden Schaubildern als Amplituden der jeweiligen Schwingung ab.
Die Scheinleistung S ist dann passend zu dem Schema die Kenngröße der Momentanleistung, also der aufgenommenen Leistung.
Grüße, Max
|
BID = 431392
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
"mittelwertfreies" !
Was für ein Wort in einem Lehrbuch.
Wir bilden den Mittelwert und heraus kommt nicht etwa Null, sondern Nichts.
P.S.:
Und der Graph für die Wirkleistung ist natürlich auch falsch. Wie oben ausführlich erörtert, ist die Periode nur halb so gross.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2007 13:56 ]
|
BID = 431453
M@xxx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Karlsruhe
|
Zitat :
|
Wir bilden den Mittelwert und heraus kommt nicht etwa Null, sondern Nichts.
|
Jo, dieser Begriff hat mir beim ersten Lesen auch schwer zu denken gegeben. eine Funktion ohne Mittelwert...
Zitat :
| P.S.:
Und der Graph für die Wirkleistung ist natürlich auch falsch. Wie oben ausführlich erörtert, ist die Periode nur halb so gross.
|
Nur halb so groß wie die Periode der Momentanleistung?
Ich würde jetzt sagen halb so groß wie die Periode der Spannung bzw. des Stroms aber genau so groß wie die Periode der Momentanleistung.
Die Gleichung auf die sich der obige Satz bezieht ist übrigens:
p(t) = U * I * cos(phi) * [1 - cos(2wt)] + U * I * sin(phi) * sin(2wt)
Hieran sieht man, dass die Momentanleistung die halbe Periodendauer hat wie das Netz (2wt). Ebenso die Wirk- und Scheinleistungsschwingung, da das ganze ja eine Summe ist > Überlagerung.
|
BID = 431560
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Zitat :
M (äht) xxx (automatisch editiert wegen spamgefahr) hat am 22 Mai 2007 13:17 geschrieben :
|
Also ich seh das so:
Die Momentanleistung p(t) im oberen Schaubild wird aufgespaltet in die beiden unteren Schaubilder, die mit Wirk- und Blindleistungsschwingung gekennzeichnet sind. Umgekehrt bildet eine Überlagerung der beiden unteren die Momentanleistung p(t).
Die Kenngrößen P und Q leiten sich (laut Beschriftung) dann aus den beiden Schaubildern als Amplituden der jeweiligen Schwingung ab.
Die Scheinleistung S ist dann passend zu dem Schema die Kenngröße der Momentanleistung, also der aufgenommenen Leistung.
|
Ja gut, ich verstehe, was Du meinst. Zur Veranschaulichung kann man das machen. Man könnte sich auch vorstellen, dass diese Schwingungen je einem reinen Wirk- und Blindleistungsverbraucher und ihren Leistungszeitverläufen zugeordnet sein sollen.
Die Betrachtungsweise von P und Q als Zeitsignale Q(t) und P(t) kneift aber ab einem gewissen Punkt.
Das Problem ist die Definition der Scheinleistung mit Komplexen Zahlen. Die komplexe Scheinleistung S_komplex ist definiert als UI*.
Warum ausgerechnet I*, also konjugiert-komplexer Strom? Ganz einfach, weil dann die Zeitabhängigkeiten in Gestalt der wt-Terme rausfliegen, und man so eine Rechenvorschrift bekommt, mit der man S_komplex direkt aus den komplexen Zeitsignalen U und I errechnen kann, ebenso gut aber auch aus den komlexen Zeigern von U und I ohne die Zeitabhängigkeiten.
S_komplex = Ueff exp(jwt) ( Ieff exp(jwt+jphi) )*
S_komplex = Ueff exp(jwt) Ieff exp(-jwt) exp(-jphi)
S_komplex = Ueff Ieff exp(-jphi)
Beschreibt man also die Scheinleistung komplex, fliegen die zeitabhängigen Anteile raus. Es bleiben Betrag S und eine Phase phi, ganz so wie man das kennt mit den gewohnten Beziehungen
S_komplex = P + j Q
S = |S_komplex| = wurzel(P^2 + Q^2) = Ueff Ieff
Ist alles praktisch bewährt, wohldurchdacht und in sich widerspruchsfrei. Wenn man aber nun plötzlich daherkommt und aus P und Q ein P(t) und ein Q(t) macht, ist das etwas hässlich.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are