Autor |
|
|
|
BID = 124581
GJM Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo Leute!
Muss ein Stahlrohr auf dem Dach gegen Blitzschlag geerdet sein, wenn das Haus selbst eine fachgerechte Erdung hat?
Gruß
GJM |
|
BID = 124582
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
|
hallo zuersteinmal
also wenn blitzschutzanlage vorhanden muss auch der mast mit einbezogen werden zb über eine funkenstrecke . im übrigen was für fernsehantennen gilt ,gilt auch für cb oder andere funkantennen!!!.
gruß bernddi |
|
BID = 124594
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo GJM,
erstmal Willkommen im Forum!
Meinst Du mit "Stahlrohr auf dem Dach" ein Antennenstandrohr, welches über die Dachhaut herausragt?
Und was verstehst Du unter einer "fachgerechten Erdung des Hauses"? Ist damit nur ein Potentialausgleich gemeint (ggf. mit Fundamenterder) oder ein kompletter äußerer Blitzschutz?
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 124603
ottelo Gerade angekommen
Beiträge: 18
|
Ich würde absolut alles Erden was aus Metall ist und auf meinem Dach sitzt, die Gefahr ist einfach zu groß das der Blitz dort einschlagen könnte. Hab zwar keien Ahnung von Blitzschutz aber ich glaube mit 10mm² must du deine Antenne oder den Mast Erden, gibt auch für Antennen einen Durchschleifblitzschutz
http://www.wimo.com/lightprot_d.htm
Aber niemals mit dem normalen PE der Steckdose auf dem Dachboden oder ect erden, das muss irgendwie seperat aussen lang geführt werden glaube ich. Must mal googlen oder Fachmann fragen.
|
BID = 124643
GJM Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Hallo Sam2 und alle!
Schon mal Danke für ihre Antworten.
Ich möchte das Stahlrohr am Kamin befestigen aber keine Antenne dran befestigen, sondern ein Anemometer (Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit). Ich weiß auch noch nicht, ob das Rohr durch das Dach oder nur außen befestigt werden soll. Dies ist aber eher ein Problem der Dichtigkeit bei Regen. Eine Erdung des Rohrs mit der Erdung im Fundament des Hauses ist aber wahrscheinlich nötig, denk ich mir???
Schöne Grüße!
GJM
|
BID = 124740
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo GJM,
ja, auch wenn das Rohr vollständig außerhalb des Gebäudes sitzt und nicht Antennenträger ist, sollte man es erden.
Mindestquerschnitt ist aber 16mm²Cu.
Achtung:
Nach den Bauordnungen zahlreicher Bundesländer ist es verboten, irgendetwas am Kamin zu befestigen (allerdings nur, solange dieser nicht offiziell stillgelegt ist).
Bitte vorher beim zuständigen Zwangsmonopolisten (Bezirksschormsteinfegermeister) nachfragen!
Alternativ ist eine Standrohrduchführung aber völlig problemlos und auch gut dicht zu bekommen! Passende Formteile gibt es für nahezu jede Dacheindeckung.
Anschluß an Fundamenterder wäre gut. Ansonsten muß ein separater Erder errichtet werden. Die Erdungsleitung darf außen und/oder innen liegen. Näherungen sind zu vermeiden.
Gruß,
sam2
|