Autor |
Sonstige SONS kirsch generator |
|
|
|
|
BID = 513598
hofi1970 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: dischingen
|
|
Geräteart : Sonstige
Hersteller : kirsch
Gerätetyp : generator
Chassis : 2zyl hatz
Messgeräte : Multimeter
______________________
ich habe einen kirsch generator und habe vogendes problem wenn ich den generatormit wenig last ca5kw laufen lasse habe ich bei 50 hz 450v oder bei niedriegerer motordrehzahl 45 hz 390 v bei volast 25 kw habe ich 50hz 390v .es ist ein poti im generator vorhanden aber es endert sich nichts beim drehen |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 513606
selfman Schreibmaschine
    
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
|
|
Soweit ich das aus deiner Buchstabenzauberei deuten kann, verhält sich der Generator so als ob entweder kein Spannungsregler vorhanden oder ein ev. vorhandener Regler kaputt wäre.
Ev. ist auch die Spannungsversorgung am Meßeingang des Reglers unterbrochen, daß er deswegen immer auf voller Erregung fährt.
Schöne Grüße Selfman
_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast. |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 513733
hofi1970 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: dischingen
|
ein regler ist schon vorhanden . aber wie funkioniert dieser
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 513755
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn Du etwas auf die Seite gehst, kann ich es vielleicht erkennen.
Mist, doch schon zu dunkel...
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 513838
selfman Schreibmaschine
    
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
|
Dazu müsstest Du uns zeigen was Du da vor Dir stehen hast!
Fotos, beigelegte Schaltpläne, etc. könnten ev. weiterhelfen, ansonsten müssen wir das südliche Orakel befragen!
Schöne Grüße Selfman
_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
Erklärung von Abkürzungen |