Autor |
|
|
|
BID = 518538
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
|
Hallo Leute,
hab hier ein Problem das Ich mir nicht so richtig erklären kann , vielleicht weiss einer von Euch einen Rat .
Hab einen Kompressor mit 37 KW , diesen haben Wir vor 2 Jahren auf Sanftstartanlauf umgebaut.
Der Sanftstarter ist von Siemens mit Profibusschnittstelle.
Das Problem ist das der Sanftstarter mit Erdschlusserkennung stehen bleibt.
Erdschluss ist definiert wenn 20 % vom Nennstron als Fehlerstrom fliessen.
Sporadisch fliesst der Strom auch haben Wir in einer Langzeitmessung nachgewiesen .
Der Motor ist nach einem Wicklungsschluss frisch gewickelt worden ,und der Motorenwickler hat den Motor bei uns vor meinen Augen nochmals durchgemessen um sicherzustellen das der Motor nichts hat .
Kann mir nur vorstellen dass bei dem Bypass Schütz die Kontakte durch den Schluss halb kaputt sind ,und dass dadurch eine Unsymetrie im Drehstromanschluss des Anlaufes entsteht und daher ein Stromfluss im PEN Leiter zustande kommt.
Was haltet Ihr davon ?
Der Motor ist au Dreieck angeschlossen !
Gruss Daniel
|
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518552
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Sporadisch fliesst der Strom auch haben Wir in einer Langzeitmessung nachgewiesen | Wo bzw. wie habt ihr das gemessen ? |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518597
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi Perl ,
wir haben ein Speicheroszi an den PEN Leiter der Zuleitung angeschlossen und die Messung laufen lassen. Wenn der Umrichter stehen bleibt ,kannst du die historischen Daten der letzten 36 h angucken.
Greetz Daniel
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518608
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Bitte, wie soll da ein Betriebsstrom in den PEN kommen?
Auch bei beliebiger Unsymmetrie dürfte der doch (zumindest motorseitig) NUR als PE fungieren.
Sprich - wenn da Strom fließt, gib es irgendwo einen Isolationsfehler!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518622
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Sprich - wenn da Strom fließt, gib es irgendwo einen Isolationsfehler! |
Das denke ich auch und ich wundere mich, dass der nicht ein finales Feuerwerk ergibt, denn:
Zitat :
| Erdschluss ist definiert wenn 20 % vom Nennstron als Fehlerstrom fliessen. |
... bei einer 37kW Maschine.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518836
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hallo
Zitat :
--------------------------------------------------------------------------------
Sprich - wenn da Strom fließt, gib es irgendwo einen Isolationsfehler!
Das denke ich auch und ich wundere mich, dass der nicht ein finales Feuerwerk ergibt, denn:
Zitat :
--------------------------------------------------------------------------------
Erdschluss ist definiert wenn 20 % vom Nennstron als Fehlerstrom fliessen.
... bei einer 37kW Maschine
Das ist die Definition von Siemens ab wann der Sanftstarter eine Fehlermeldung generiert !
Fakt ist , der Strom fliesst sporadisch im PEN Leiter , ich weiss aber nicht woher das kommt !
Greetz Daniel
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518847
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wie kommst Du darauf, daß der Fehlerstrom ausgerechnet im PEN-Leiter fließt?
Wo gibt es in dieser Anlage überhaupt einen solchen?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 518991
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hallo ,
zum besseren Verständnis eine einfache Zeichnung !
Greetz Daniel
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 519159
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Nochmal ein Versuch !!
Greetz Daniel
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 519160
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2008 21:52 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 519206
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die 20A wurden aber - wenn ich das richtig verstanden habe - nicht im PE (das ist an der Stelle KEIN PEN!) gemessen, sondern vom FU ermittelt?
Dann sollte man mal im PE messen. Nicht daß der Motor gar nichts dafür kann, sondern es nur eine Fehklfunktion des FU ist...
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 519557
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi ,
der Sanftstarter erkennt den Fehlerstrom durch errechnen.
Den Fehlerstrom kann man im PE nachweisen ,haben dies mit einen Oszi bei einer Langzeitmessung nachgewiesen.
Hab den Umrichter jetzt zu Siemens zur Überprüfung geschickt.
Der Motor ist von einem Motorenwickler mit einem Motorenanalyzer durchgemessen worden , der Motor ist in Ordnung.
GreetZ Daniel
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 519569
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Auch unter Last?
powersupply
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 519768
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi , meinst du jetzt den Motor ?
Nein ,wir haben nur "trocken "gemessen.
Zuerst die Isolation mit 2000 V , und dann mit einem Motor Analyzer , da werden verschiedene Frequenzen mit 2000 V draufmoduliert und die Isolation gemessen.
Greetz Daniel
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 520177
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hallo , habe heute den Kostenvoranschlag von Siemens bekommen , Reparatur kostet 542 € . Ist wohl doch etwas kaputt an dem Teil.
Lasse es Euch wissen ,wenn Ich den Reparaturbericht habe.
Gruss
Daniel B
Erklärung von Abkürzungen |