Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 3760 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Elektronik- und Elektroforum Forum Index >>
Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen
Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen : Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY! |
Autor |
Wäschetrockner Bauknecht TRK 3760 |
|
|
|
|
BID = 471295
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
|
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 3760
S - Nummer : 8560 276 03000
FD - Nummer : 07 9621 504786
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________
Hallo allerseits,
obwohl ich durch Lesen und Befolgen einiger Tipps aus dem Forum zunächst weitergekommen war, bin ich inzwischen mit meinem Latein am Ende und brauche auch mal Hilfe.
Angefangen hat es mit Aufleuchten der Flusensieb Anzeige. Daraufhin nur erstmal alles von Außen zugängliche gereinigt.
Zunächst auch wieder Funktion des Gerätes, bis nur noch kalte Luft kam. Dann wurde mal das Gehäuse geöffnet und der Fehler war schnell erkannt. Die Thermosicherung (an den Ausdruck KLIXON muss ich mich noch gewöhnen) hinten oben an der Heizung hatte ausgelöst.
Also schnell rein gedrückt und schon wieder alles ok
Leider währte die Freude nicht so lange.
Jetzt verabschiedete sich die 16A-Haussicherung, an der übrigens nur der Trockner angeschlossen ist. Es waren bereits Kurzschlußgeräusche am Programmwerk zu hören. Nach dem Öffnen des Gehäuses zeigte sich der ganze Schaden. Im Bereich des Netzeingangs war am Programmschaltwerk alles verschmort.
Daraufhin habe ich das Schaltwerk komplett erneuert und nochmal alles ( Kanäle, Motoren,Gebläseräder und die Heizung) gereinigt.
Beim Testlauf löste die Sicherung gleich wieder aus, anscheinend immer, wenn sich die Heizung einschaltet. Wenn ich den (die/das) Klixon unterbreche, läuft das Programm anstandslos (Trommeldrehen, usw.)
Nun meine eigentliche Frage:
-Ist es normal, dass die Bauteile an der Heizung (sehen aus wie Klixons, haben aber keinen Pin zum Eindrücken) beide Durchgang haben?
-lohnt es sich überhaupt noch Zeit und Geld in dieses Gerät zu investieren?
Danke im Voraus
Viele Grüße aus Bayern
Thomas |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471297
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Moin
Mach mir mal bitte ein Bild von der Heizung.
Rest ob sich ne Rep. lohnt schauen wir dann weiter.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471306
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
Hallo zurück,
Danke für die schnelle Antwort
Die Kontakte sehen für mich jedenfalls nicht verschmort aus.
Ich hoffe, man kann was erkennen.
Wenn Detailaufnahmen oder bessere Qualität erforderlich, bitte nochmal melden.
Thomas
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471311
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Hi
So hab mir mal das Gerät angesehen.
Erst mal schade hast mich leider falsch verstanden mir schwebte die eingebaute Heizung inkl. Verdrahtung vor als Bild.
Wenn Du beim Zusammenbau keine Fehler gemacht hast ist davon auszugehen das die Heizung defect ist (kostet nur um die 100€)
Deine sogananten Klixons haben mit deinem Fehler nichts zu tun.
Wenn die Hauptsichrung kommt liegt ein direkter Kurzschluß zwischen Phase/Null bzw Phase/Erde/PEN vor kenne euer Netz nicht.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471395
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
Hallo nochmal,
einen Verdrahtungsfehler schließe ich eigentlich aus.
Ich kann aber gern nochmal ein Foto im eingebauten Zustand machen.
Ich stelle mir den Ablauf so vor:
-das Programmschaltwerk schaltet die Netzspannung auf die Heizung.
-der Klixon unterbricht den Stromkreis, wenn es zu heiß werden sollte
Meine Vermutung ist immer noch, dass die beiden Bauteile die in der Heizung sind, den Strom so stark ansteigen lassen, dass die Sicherung fliegt.
Also bei 100€ Teilekosten wäre bei mir schon fast die Schmerzgrenze erreicht.
Irgendwie habe dann "Angst" das Geld zu investieren, der Fehler dann aber immer noch nicht weg ist.
Grüße aus Bayern
Thomas
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471423
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
|
Läuft das Lüfterrad vor?
gruß
röhre
_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471435
alexis-007 Schreibmaschine
Beiträge: 1620
|
Prinz untertreibt . Kostet 105,48+Porto.
Bei 16A würde ich jetzt aber ganz schnell das Experimentieren lassen und nur noch messen. Eigentlich sollten bei so einem Defekt schon Schmauchspuren zu sehen sein. Die runden Dinger (beiden Bauteile) sind Klixons und haben Durchgang. Daran kann es also nicht liegen.
Zitat :
| Meine Vermutung ist immer noch, dass die beiden Bauteile die in der Heizung sind, |
Stell mal ein Bild komplett verdrahtet ein.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471464
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
Hallo zusammen,
Danke für die vielen Antworten
Also, das Lüfterrad dreht, aber nur dann, wenn über ich den oberen Klixon den Heizkreis unterbreche.
Nochmal ein Bild vom Anschluß...
Grüße aus Bayern (von einem ehemaligen Niedersachsen)
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471483
alexis-007 Schreibmaschine
Beiträge: 1620
|
Anschlüsse passen.
Jetzt mal zwischen 7+8 und 4+8 den Widerstand messen. Dessweiteren Widerstand zwischen (4,7,8) und Masse (PE) messen.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471511
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
Hallo Alexis 007,
hier die Meßwerte, ich denke mal, oben ist Pin1, dann zählt es nach unten weiter.
Diese Werte an ausgebauter Heizung gemessen!
4 gegen 8 = 77Ohm
7 gegen 8 = 38Ohm
Ich hoffe, das ist so logisch, wenn ich die Pins untereinander messe, lass ich die Anschlüsse halt lieber ab.
Jetzt alle Stecker wieder angeschlossen!
4 gegen Masse/PE 77Ohm
7 gegen Masse/PE 31Ohm
8 gegen Masse/PE 5Ohm
Ich nehme mal an, dass das Schaltwerk gerade auf Heizung "ein" steht
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471516
alexis-007 Schreibmaschine
Beiträge: 1620
|
Zieh die Stecker ab und messe 4,7 und 8 noch einmal gegen Masse.
Irgendwie habe ich Dein Problem noch nicht geschnallt.
Aber 16A sind ne Masse Holz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 11 Nov 2007 21:45 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471536
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
oh oh, jetzt habe ich was falsch gemacht!!!!!
Ich hatte gegen N und nicht gegen PE gemessen.
Also gegen PE habe ich natürlich keinen Ausschlag, sprich unendlich!
Hier kommt dann wohl der Kurzschluß auch nicht her.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 471549
alexis-007 Schreibmaschine
Beiträge: 1620
|
Zitat :
| Hier kommt dann wohl der Kurzschluß auch nicht her |
Stimmt.
Macht aber die Sache nicht einfacher.
Verfolge mal die Kabel von der Heizung zur Steuerung. Irgendwo eine schwarze Stelle?
16A
muß man einfach sehen.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 472741
Zugereister Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erdweg
|
Hallo rundherum....
Ich habe nochmal das Meßgerät bemüht:
- N gegen L gemessen 0,8 Ohm, ( da fliegen/fließen auch 16A)
An der Heizung (ausgebaut) schlägt auch bei allen Pins der Durchgangspieper an, hier sind es 0,6 bis 60 Ohm.
Eine Büroklammer oder einen Nagel habe ich der Heizung auch nicht gefunden.
Vielleicht kennt noch jemand die "normalen" Ohmwerte für die Heizung?
Grüße aus Bayern
Thomas
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 472743
alexis-007 Schreibmaschine
Beiträge: 1620
|
Zieh einen Techniker,vor Ort zu Rate. Kann mir keinen Reim darauf machen
Erklärung von Abkürzungen |
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421087 Heute : 126 Gestern : 5459 Online : 357 29.11.2024 0:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0,0639779567719
|