Schneider PowerSuite 2.6, Tesys U - LUCM12BL, RS 485 und Modbus

Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  12:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Erfahrungsaustausch        Erfahrungsaustausch : Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Schneider PowerSuite 2.6, Tesys U - LUCM12BL, RS 485 und Modbus

    







BID = 835859

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg
 

  


Servus liebe Leute,

hat jmd. Erfahrungen mit der PowerSuite von Schneider?

Folgendes Problem...
LUCM12BL an einen Konverter RS485 zu RS232. Der Tesys wird auch erkannt und korrekt in der Datenbank aufgenommen.
Gehe ich nun auf "Verbinden", kann ich die Konfiguration speichern.
Unten rechts steht jedoch immer "disconnected" - der Modbus Monitor zeigt auch nach keine dauerhafte Verbindung an.
Ein Versuch im Parametrierungsmodus mit dem Gerät zu verbinden scheitert "Serielle Schnittstelle prüfen". - Dabei sendet die Parametrierungssoftware jedoch keinen Mucks lt. Monitor.

Was mache ich falsch?

Vielen Dank im Voraus,
Henniee

BID = 838779

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

 

  

keiner?

BID = 838788

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Wo schließt Du den LUCM12BL denn eigentlich an ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 16:58 ]

BID = 838790

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

an einen PC ...

BID = 838792

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Nachteilig ist die Wandlung des Signals von RS485 auf RS232.
Siehst Du eine Möglichkeit Deinen PC mit einer RS485-Schnittstelle zu versehen ?
Wenn nicht, wie wird vom PC aus gesehen der RS485-Transmitter EIN- und AUS geschaltet ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 17:07 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 17:12 ]

BID = 838793

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

Der Pegelwandler ist permanent an der Schnittstelle angeschlossen.
Schneider vertreibt genau so einen Adapter.
Da die Kommunikation an sich funktioniert, sehe ich da weniger das Problem.
Egal welches Timeout ich am Modbus Trieber setze, es wird in der Powersuite erst gar nicht berücksichtigt.

BID = 838794

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Woran erkennst Du, dass die Kommunikation funktioniert ?

BID = 838796

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

s. Bild

BID = 838797

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Wieviele Teilnehmer am Bus sind angeschlossen, und welche Adressen haben die ?

BID = 838799

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

Ein Teilnehmer - quasi eine Punkt zu Punkt Verbindung.
Der Tesys hat die Adresse 1.
An dem Pegelkonverter ist direkt via RJ45 der Tesys angeschlossen.

Leitungslänge: 1,5m.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 17 Jul 2012 17:28 ]

BID = 838802

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Also gibt es zwei Teilnehmer, den PC und den LUCM12BL ?

Wie lang ist die RS232-Leitung und wie lang ist die RS485-Leitung, und ist die RS485-Leitung beidseitig mit Widerständen abgeschlossen, welche der Impedanz des RS485-Kabels entsprechen ?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 17:33 ]

BID = 838807

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

Korrekt.

Der Konverter steckt direkt auf der RS232, die Ll von dort zum Tesys ist 1,5m
Kein Abschlusswiderstand.
Hat das Originalkabel aber auch nicht...
http://www.automation-drive.com/EX/.....b.jpg
Würde ich behaupten.

Wie man sieht: Die Kommunikation funktioniert ja...

BID = 838810

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Vielleicht sitzt im Konverter schon einer ?
Beidseitige Terminierung kann auf alle Fälle nicht schaden.
Was verwendest Du für ein Kabel, fliegende Drähte oder ein richtiges RS485-Buskabel mit einer Impedanz von 100 Ω ?

Du arbeitest ja wohl in der Nähe eines Frequenzumrichters, und der stört gerne mal die Übertragung.

Die Möglichkeit, dass ein Telegramm gestört wird, steigt mit seiner Länge. Oft sind die Telgramme des Typs "who is ?" oder "ping" kürzer als die Telegramme mit echten Nutzdaten.

Das wirkt sich dann oft so aus, dass Teilnehmer wohl erkannt, beim Transfer von Nutzdaten aber gestört werden.

Da hilft dann weniger die Einstellung eines Timeout, als vielmehr die Einstellung, wie oft ein Telegramm wiederholt wird, ehe die Verbindung als gestört angezeigt wird.

Wie sicher ist die Anzeige des Modbus-Drivers. Hast Du schon mal versucht, den LUCM12BL mit einem neutralen Modbus-Scanner anzusprechen ?




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 17:58 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 17:59 ]

BID = 838811

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

Also unter uns...

Das ist ein "low budget" Motormonitor-Projekt für meine Werkstatt.
Privat.
Im Bastelkeller.

Ich nutze eine Cat5 Leitung zur Übertragung.
Der Rest sieht aus wie von "Fingers Welt", ein Versuchsaufbau, ohne Last.

Wie zuverlässig der Modbus Treiber ist? Keine Ahnung, eine Alternative sehe/habe ich nicht, von ähnlichen Tools auch nicht.
Was nimmt man da?

Auslesen kann ich die Konfiguration übrigens, nur die Echtzeitanbindung klappt nicht.
Normalerweise sehe ich in dem Communication Fenster, wenn die Applikation den Verbindungsaufbau anstrebt.
Tut sie aber in diesem Fall bei dem Echtzeitmodus nicht.
Sprich: Das Programm versucht erst gar nicht mit dem Treiber eine Verbindung aufzubauen.

Anderer PC getestet.

Ratlosigkeit.

BID = 838813

Brizz

Stammposter



Beiträge: 386
Wohnort: Rheine

Die CAT5-Leitung geht in Ordnung, wenn Du wirklich nur ein verdrilltest Adernpaar benutzt. Hab ich alles schon gesehen auf der Baustelle : ein Pärchen für hin und ein Pärchen für zurück (damit der Widerstand nicht so groß ist); tat es natürlich nicht.


Suche mal im Internet nach:

CHIPKIN MODBUS SCANNER

Der hat mich noch nicht enttäuscht.
Den starte ich grundsätzlich als erstes, wenn es Modbus-Probleme gibt.

Versuche doch mal Deinen Bus damit zu scannen, was der anzeigt.


Da fällt mir noch was ein:
Was macht denn Dein Kästchen modbus-mäßig ohne Last? Da sind mir auch schon welche begegnet, die sich dabei förmlich überschlagen haben, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Die waren beim korrekten Anschluss des vorgesehenen Drumherum dann plötzlich bei Verstand. So etwas bekommt man aber mit dem oben erwähnten Scanner heraus.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Jul 2012 18:31 ]


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182395648   Heute : 2844    Gestern : 7548    Online : 752        25.11.2024    12:44
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0350940227509