Autor |
Profibus DP - Netto Datenübertragungsrate bei 500 kbit ? |
|
|
|
|
BID = 621212
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
|
|
Hallo zusammen,
vielleicht hat schon mal jemand von Euch eine Messung gemacht, wieviel Daten (Netto) über eine Profibus DP Verbindung vom Master zum Slave (und zurück) geschafft werden können.
Muss hier eine Lösung abschätzen (Datenübertragung über Schleifringe) und hab' beim Profibus ein dumpfes Gefühl im Magen ....
... und die Schleifringe können nicht mehr als 500 kb....
_________________
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrags sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten! |
|
BID = 621251
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Dürfte passen-fahren hier einige Großgeräte über DP,wo auch "noch" Schleifringe genutzt werden( alte Meldeanlagen-Verknüpfungen S5 und S7)
Gruß Surf
|
|
BID = 621408
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
|
Wie hoch ist die Netto - datenmenge, die über den Profibus geleitet werden kann?
Habe 3 unabhängige Achsen per Lageregler zu bedienen, SPS Zykluszeit liegt bei 10 msec.... und es hängt noch ein HMI und div. IO am Bus ...
_________________
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrags sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten!
|
BID = 621413
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Ist das was Sicherheitsrelevantes oder was zum Positionieren?
gruß Surf
p.s Für die Übertragung von 512 Bit Eingangs- und 512 Bit Ausgangsdaten verteilt auf 32 Teilnehmer benötigt DP nur ca. 1 ms bei 12 Mbit/s.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 17 Jul 2009 10:34 ]
|
BID = 621471
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
|
"nur" Positionierung mit Nachführung ...
aber ich kann mir halt keine Aussetzer (Kollisionen oder sonstige Bus"unfälle") am Profibus leisten ...
weiss der Geier ob da wieder alles rekonfiguriert werden müsste.
Deshalb max. Übertragungsrate 500 kbit/sec (das garantiert mir der Schleifringhersteller).
Also benötige ich den max. Datendurchsatz (Nutzdaten) bei dieser Geschwindigkeit, um abschätzen zu können in wie weit der Bus be- oder überlastet wird.
Die Datenmenge, die über den Bus gejagt wird, ist leider noch nicht genau bekannt, deshalb wollte ich andersherum rechnen:
Durchsatz(max) bei 1 Zyklus (10ms) muss deutlich über dem Datenaufkommen liegen (Auslastung des Busses möchte ich nicht höher als 60% haben).
_________________
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrags sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten!
|