Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
|
Ich habe eine Anfrage für eine "Netzüberbrückung" einer Maschine, welche 3-phasig angeschlossen ist und etwa 40kW Leistungsaufnahme hat, erhalten.
Die Überbrückungsdauer sollte mindestens 3ms anhalten.
Also kein konventionelles USV Gerät.
Leider habe ich keine weitergehende Informationen.
Hat jemand so etwas schon gesehen, bzw. kennt jemand einen Anbieter für dieses ominöse Teil?
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
|
BID = 816997
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
3ms in einem 50Hz System?
Das sollte sich noch mit einem *) LC-Schwingkreis machen lassen.
Von deutlich größeren Anlagen kenne ich es, daß der Synchrongenerator ständig mitläuft und solche kurzen Ausfälle mittels seiner Schwungmasse ausgleicht.
Außerdem packt in diesem Moment eine Kupplung und reisst den ständig auf 60°C vorgeheizten Diesel an.
Dann wackelt im Moment des Netzausfalls nur die Frequenz ein bischen.
*) P.S.: Bei drei Phasen werden natürlich zwei oder drei Schwingkreise benötigt.
P.P.S:
40kW für 3ms sind nur 120J.
Vermutlich speichert eine USV dieser Größenordnung schon mehr Energie in den Kondensatoren des Zwischenkreises und braucht den Akku überhaupt nicht zu bemühen.
Zitat :
| kennt jemand einen Anbieter für dieses ominöse Teil |
Frag dort mal: http://www.semikron.com/skcompub/de/index.htm
Die werden wissen, wem sie entsprechende halbe Leitern verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Feb 2012 2:04 ] |
|
BID = 817045
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1921 Wohnort: Altrip
|
Darf denn der Sinus unterbrochen bzw. gestört werden? Wenn nicht, kommt nur eine online USV in Betracht die quasi ständig das Aggregat versorgt.
Bei 3ms Überbrückung ist wahrscheinlich eine konventionelle USV viel zu langsam.
Für den Frequenzwackelfall hat ja Perl schon etwas geschrieben. Ich kenne noch eine solche Anlage, bei der eine 3to schwere Schwungmasse, angetrieben vom Generator/Motor für die ersten paar ms die Energie liefert und durch die benannte Kupplung dann im weiteren Verlauf den vorgewärmten Diesel anwirft.
Rahmenbedingung war eine max. Abweichung der Frequenz von max. 3% wärend der Diesel noch nicht läuft.
(Notstromversorgung eines Krankenhauses aus den 60ern)
Ist zwar nicht mehr in Betrieb, aber sehr anschaulich.
Mein Rat: Online USV mit Ultracaps statt Batterien - halten quasi ewig.
|
BID = 817055
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
| Die Überbrückungsdauer sollte mindestens 3ms anhalten. |
Welches "System" greift denn nach den 3ms? Evtl lässt sich da etwas modifizieren.
Gruß
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 817086
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin,
40kW ist für ne anständige USV nichts. Wir haben für die Neuinstallation von zwei Büroetagen samt Serverraum und zwei Kopplerräumen gerade eine 125kVA-Anlage installiert, Hersteller ist Jovyatlas. Ist allerdings ein nettes kleines Monster, USV-Steuerung 662kg und zwei Batterieschränke jeweils 1300kg
Die Aggregate-Schwungmasse-Kombi nennt sich "Dieseldynamische USV". Eurodiesel bietet solche Anlagen an, sind nette kleine Spielzeuge.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 817121
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Mirto nimmt mir die Worte aus dem Mund - was passiert dann, wenn die ominösen drei Millisekunden um sind und der Strom noch nicht wieder da..?
Oder geht es darum, die Umschaltzeit einer USV zu "puffern"? (Was mir reichlich merkwürdig vorkäme, denn eine Online-USV hat per se keine "Umschaltzeit"...)
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|