BID = 443918
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
|
Zitat :
|
1100 PS = 808 KW < 950 kVA
|
Wo ist das Problem?
Die Wirkleistung [kW] ist immer kleiner oder gleich der Scheinleistung [kVA]
Schaue er z.B. hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 18 Jul 2007 13:09 ] |
|
BID = 443924
Sue Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Frechen
|
|
Na, das ist schon klar, aber die mechanische "Wirkleistung" muss der elektrischen Scheinleistung entsprechen da auch die Blindleistung mechanisch erbracht werden muss, d.h ich kann mit dem Generator niemals die maximale Leistung erbringen weil vorher mein Diesel von der magnetischen Induktion ausgebremst wird. Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler???
Gruß
Emmett
|
|
BID = 443981
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Noch meinen "Senf" dazu:
Die Leistung der Motoren ist nicht exakt 1100 PS.
Ist eher etwas höher! Die genaue Leistung ist unbekannt.
Baujahr der Motoren 1971.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 18 Jul 2007 19:11 ]
|
BID = 444007
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
Wird eigentlich alles mit Notstrom versorgt (also jede Steckdose, jeder Kaffeautomat usw.) oder nur die wichtigen Sachen (Beleuchtung, med. Geräte usw.) ? Und wie lange reicht eigentlich der Tank ?
|
BID = 444041
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Nein, normalerweise sind Normalnetz und Ersatznetz eigentlich getrennt installiert. Ich betreue ebenfalls eine NEA, allerdings nur 1,4MVA in einem Bürogebäude.
Die UV's sind über Schienensysteme angebunden, die sich vom Keller bis zum Dach durch das gesamte Gebäude ziehen. Es gibt pro Etage zwei Verteilungen, Normalnetz und Ersatznetz. Im Normalbetrieb sind die EN - u. NN-Schienensysteme über Kuppelschalter miteinnander verbunden, alle Verbraucher am Ersatznetz werden also über das Normalnetz versorgt. Fällt das Normalnetz zu einem bestimmten Prozentsatz aus, öffnen die Kuppelschalter NN-EN sowie die Trafoschalter primär und sekundär (fällt ein sekundärer Trafoschalter, haut der über eine Mitnahmeschaltung auch den primären Schalter in der Mittelspannung raus, damit es keine Rückspeisung gibt) und stattdessen schalten die Generatorschalter zu, nachdem der Diesel (Vorwärmung und Standby-Betrieb) online ging (bei der letzten Wartung habe ich glaube ich eine Startzeit von vier Sekunden gestoppt). Bei Rückkehr des Normalnetzes läuft das ganze dann umgekehrt ab und der Diesel läuft noch mal für etwa zehn Minuten zur Netzsynchronisation an.
Was habt ihr denn für Leistungsschalter drin? Wir haben ne Schaltanlage von ABB mit 1250er Sace Emax-Schaltern.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 444080
Peda Schriftsteller
Beiträge: 891
|
Blindleistung muss nicht mechanisch erbracht werden. Da der Leistungsfaktor in größeren Netzen nie ganzb 1 erreicht sonder vielleicht max. 0,8 - 0,9. Reicht es den Diesel kleiner auszulegen.
Die EVU mögen bloss Blindleistung nicht so gerne, weil sie die Blindleistung bis zum Kraftwerk oder einer Kompensationsanlage übertragen müssen => Es braucht größere und damit teurere Leitungen.
_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))
|
BID = 444220
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Bei uns wird nur ein kleiner Teil der Installation mit "Notstrom" versorgt. Sprich in etwa 20% der installierten Leistung. Im Grunde genommen etwas zu klein. Also meiner Meinung nach.
Nochmals zur Anlage:
Diese speist:
6 eigene Trafostationen,
mit 20 Trafo`s
Zum Ablauf
Bei einem Spannungseinbruch der Normaleinspeisung des EW`s wird automatisch auf die Noteinspeisung des EW`s umgeschaltet. Gleichzeitig laufen die Diesel an. Erfolgt an der Noteinspeisung keine Spannung, wird automatisch in allen Trafostationen einen Lastabwurf durchgeführt. Wenn der Diesel synchronisiert ist schalten sich die "Notstromabgänge" ans Netz.
Ist hier jetzt etwas vereinfacht aufgezeigt.
Bei uns sind auch Produkte von ABB installiert. Hoch-und Niederspannungsseitig.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 444491
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Zitat :
|
Was habt ihr denn für Leistungsschalter drin? Wir haben ne Schaltanlage von ABB mit 1250er Sace Emax-Schaltern.
|
@Tobi
Hab heute mal geschaut was wir genau verbaut haben.
Sind auch ABB Sace Emax-Schalter, aber die stärkere 1600A Version
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 444524
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Die 1600er haben wir in den NN-NSHV's drin. Für die NEA hat die 1250er Ausführung gereicht, da die ja nicht das gesamte Gebäude versorgt, sondern nur Feuerwehraufzüge, Sicherheitsbeleuchtung etc. Das Normalnetz wird bei uns über drei Trafos mit jeweils ca. 1MVA versorgt.
Habt ihr die Variante mit Motorantrieb? Bei unserer Anlage gibts das nur an den MS-Schaltern, die NS-Schalter haben nur einen Handaufzug.
Sind die bei euch eigentlich auch so besch....eiden montiert, dass man bei ausgefahrenem Schalter die Schaltschranktür nicht mehr aufbekommt? Das hat mich in der Vergangenheit schon mehrmals geärgert.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 444629
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Bei uns in der Anlage sind alle Schalter, das heist MS-und NS-Schalter, mit Motorantrieb ausgerüstet. Die ganze Anlage kann von uns ferngesteuert werden.
Nöö das ist glaub bei uns nicht so.
Für die, die wissen wollen wie das aussieht hier ein Foto.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 445006
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Ja, sieht so aus aus als wären die Schalter versenkt montiert. Bei uns sitzen die bündig mit der Schaltschranktür, dadurch bekommt man selbige bei ausgefahrenem Schalter nicht mehr auf. Schweinerei
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 445168
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Ja dem ist so!
Unsere sind versenkt zur Schranktür eingebaut.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 445733
Neo2005 Der Neo halt
|
Hi zusammen!
Hierzu mal ein Frage. Ich kenne das von uns das wir ein Dieselaggregat haben welches ständig vorgewärmt wird. Aber die eigentliche Umschaltzeit ist immer noch zu lange deshalb haben wir einen Batterie puffer. Dieser ermöglicht es das niemand merkt im Gebäude das der Strom ausgefallen ist. Außer natürlich die Geräte die an AV dran sind. Es flackert vielleicht kurz das Licht aber mehr auch nicht. Es ist eine relativ kleine Anlage mit gerade mal ca. 150KVA oder so ist auf jeden Fall sehr klein.
Reicht auch für das kleine Gebäude. Wie sieht das bei denn Großen Dingern aus? Gibt es da auch Puffer? .....bzw. sind Puffer bei so großen Anlagen möglich? und wie sehen die aus?
Gruß
Neo
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
|
BID = 445745
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Da brauchst du zuviel Platz.
Also ich kann es nur von meinem Ort sagen. Also im Grunde wird es kurz, das heist in etwa 6 sekunden lang dunkel. Bis die erste Anlage ans "Netz" geht. Ausser die Fluchtwegleuchten, die über diverse Batterieanlagen versorgt werden. Plus die OP-Leuchten.
Zum Teil sind aber auch dezentral USV-Anlagen (max. 40kVA)installiert.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 445749
Neo2005 Der Neo halt
|
Hi!
Im besagten Fall sind es drei oder 4 große Batterien. Die für eine kurze Zeit die Last übernehmen. Es ist ja nur für Sekunden. Ob die not Bel. auch auf dem Diesel drauf ist kann ich dir nicht sagen ich schätze aber schon.
Gibt es denn keine Möglichkeit in großen Anlagen das kompl. Unterrechen der Stromversorgung zu verhindern?
Gruß