LOGO - Steuerung von Siemens

Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 01 11 2024  09:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Erfahrungsaustausch        Erfahrungsaustausch : Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
LOGO - Steuerung von Siemens
Suche nach: siemens (12432)

    







BID = 32973

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea


Hochgeladenes Bild : 25.10.JPG



Hallo

Hier sind die Eingänge:
I1 Eintaster Schliesser
I2 Austaster Schliesser
I3 Motor Schutz Schalter (muss nicht sein, aber lt. Steuerlaufplan, ist einer vorgesehen)
I4 Not Aus wurde mir von der Wirtschaftskammer vorgeschrieben

Q1 Netz
Q2 Stern
Q3 Dreieck
Q4 Lampe Stillstand
Q5 Lampe Betrieb

2mal Set - Reset einmal für Starttaster als Selbsthaltekontakt und einmal für Netzschütz.
Zeitrelais, zieht mit Stern zugleich an und lässt Sternschütz nach 3 sek. abfallen.

l.G. Andrea

[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 25 Sep 2003  9:05 ]

BID = 32974

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea



Hochgeladenes Bild : 25.10 dreieckbetrieb.JPG

BID = 33000

RolfB

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Hallo Andrea,

mal sehen ob das jetzt nicht klappt...
Ich habe das jetzt so gemalt wie die Schaltung nach
anlegen der Spannung aussehen sollte.
1.) Spannung ist ein :
----> RS_B01 und RS_B06 sind zurückgesetzt.
----> Die beiden Öffner I2(Aus) und I4(NA!) sind nicht
betätigt, haben also "1"-Signal. Die nachgeschaltete
&-Bedingung ist nicht erfüllt.
2.) Jetzt wird der Motorschutzschalter eingeschaltet:
----> Die Bedingung am &-Block wird "wahr" und somit hinter dem Inverter "Falsch" also "0"-Signal.
3.) Wird jetzt I1 betätigt,wird RS_B01 "1" über &-B03 wird Q2(Stern) "1"-> danach wird RS_B06(Netz)gesetzt.
Mit Q2 beginnt auch die Zeit zu laufen und setzt nach Ablauf RS_B01 zurück --> dann wird über &B08 Q3(Dreieck)
"1".
4.) Wird zu irgend einem Zeitpunkt der Notaustaster I4 oder
der Aus-Taster I2 betätigt,oder der Motorschutzschalter I3
ausgeschaltet, wird die &-Bedingung "falsch" --> somit
ist hinter dem Inverter "1"-Signal und damit werden sowohl
das Netzschütz ( RS_B06)als auch das Sternschütz ( RS_B01)
usw. zurückgesetzt.

Wenn ich jetzt nichts überehen habe sollte das laufen.
(Ich finde dieses Logik-Gezampel ganz schön verwirrend im
Gegensatz zu FUP oder KOP aus der SPS-Welt)


bis denne

Gruß Rolf






Hochgeladenes Bild : SD03.jpg

BID = 33016

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

Hallo

So, ich hab es eingegeben und es funktioniert wieder nicht..
es ist zum verrückt werden, wenn ich I1 drücke geht kein Signal weiter, weder bei der ersten noch bei der zweiten Schaltung....!
Ich hab die Schaltung zugefügt, direkt beim einschalten auf I1.
Vielen Dank trotzdem für all die Mühe...ich versuch weiter..

l.G, Andrea, so sitz ich bereits vorm pc


So, jetzt ist die Größe wieder nicht in
Ordnung... schön langsam find ich es zum

BID = 33020

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

So, ich bin ja schon komplett fertig...
Schlimm wen man so sensibel ist
Danke Euch allen für die Hilfe, ihr seid ein Wahnsinn!

m.f.G. Andrea

Hochgeladenes Bild : ROLF 2.JPG

Ach ja, es ist völlig egal ob ich die Schalter als betätigt oder unbetätigt simuliere, der Motor will nicht,

[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 25 Sep 2003 15:39 ]

BID = 33072

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

Hallo,

sorry für das Edit, hatte den letzten Stand der Schaltung nicht gesehen.

Versuche doch mal, deinen Schaltplan etwas zu strukturieren, fasse also Funktionsblöcke zusammen.

Z. Bsp:

1. Funktionsblock:

Ein - und Ausschaltung

2. FB

Stern - Dreieck - Anlauf

3. FB

Verriegelungen

4. FB

Meldeleuchten

Für FB 1 sähe das dann so aus:

& I1 (Ein-Taster)
& I2 (Aus-Taster)
& I3 (Notaus)
SL M1.0 (Setze Merker 1.0 = Alle Einschaltbedingungen erfüllt? = Anlage Ein!)
UM 1.0
ON I2
ON I3
RL M1.0 (Rücksetzen Merker 1.0 = Ist eine der Bedingungungen nicht mehr erfüllt? = Anlage Aus!)

So verfährst du auch für die anderen Blöcke und verknüpfst am Ende nur die jeweiligen Zustandsmerker.


Außerdem würde dir aber empfehlen, statt der "virtuellen" Ausgänge der Logo, immer reale Hilfskontakte der Schütze als Rückmeldung der Schaltzustände zu verwenden. Sonst kann es passieren, das der Sternschütz nicht schnell genug abfällt (die Logo "merkt" von diesem gefährlichen Zustand nichts) und du mit dem Dreieckschütz einen Kurzschluß schaltest.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 25 Sep 2003 23:10 ]

BID = 33109

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

Hallo Jerry

Danke für deine Hilfe...hab ja schon versucht und etwas reingepostet...war aber Schwachsinn...ich muss noch weiter überlegen...danke vorerst, schreib dir dann die Lösung hierher, bei der ich glaub...so muss es gehen. Wenn du etwas Zeit übrig hast, bitte kontrolliere es mal, vielen Dank, liebe Grüße, Andrea

[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 26 Sep 2003 11:29 ]

BID = 33127

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea



SO, ich glaub ich hab es geschafft, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich euch allen DANKE!!!!

@Jerry: am liebsten würd ich dich küssen

Ich hab noch zwei Bilder, wo man jeden Schritt erkennen kann


Hochgeladenes Bild : JERRY SCHALTUNG 1Blatt.JPG

DANKE ANDREA

[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 26 Sep 2003 13:21 ]

BID = 33129

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

und AUSSCHALTEN

DANKE Andrea

Hochgeladenes Bild : JERRY SCHALTUNG 2 Blatt.JPG

BID = 33144

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea



HIER IST DIE SCHALTUNG

So, war ja eine schwere Geburt, , nochmal VIELEN DANK an alle, ohne euch hätte ich das nicht geschafft.

@Jerry: Danke, sie funktioniert! Ich werde versuchen, ob ich noch Bausteine einsparen kann. Schreibe es in AWL und hoffe ich mach nicht zu viele Fehler. Solltest du mal Zeit haben bitte kontrolliere es....ich danke dir!

Hochgeladenes Bild : FERTIG DANKE AN ALLEN.JPG

BID = 33170

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

Hi,

hier ein einfacher Ein-Aus-Funktionsblock.

Eintaster ist Schließer (NO)
Aus- und Notaustaster sind Öffner (NC)

Außerdem wird ein Wiederanlauf nach rücksetzen von Aus oder Notaus verhindert.

Hochgeladenes Bild : Logo_Ein_Aus.jpg

BID = 33172

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

Hi Jerry

Danke für dieses Bild, ich hab es auch so gehabt, nur wenn ich Taster hab, kann ich es nicht nehmen, weil dann funktioniert es nicht. Das sind alles Schalter.

Viele liebe Grüße, Andrea

BID = 33218

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

Hallo,

nein, das funktioniert auch mit Tastern.
Im Simulationsmodus ein Rechtsklick auf den Eingang, dort unter Simulationsparametern auf Taster (NC bzw. NO) stellen. Es reicht die Kontakte zu tippen, die Schaltung hält sich über das RS-FlipFlop selbst, außerdem ist der Baustein dominant AUS, ein High am Rücksetzeingang führt also immer zum Abschalten, auch wenn der Eintaster gedrückt bleibt.

BID = 33266

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

Hallo Jerry

Also jetzt...ne, das geht nicht, sieh selbst. Oder hast du ein Programm mit dem man es simulieren kann, aber bestimmt auch nicht. Ich hab da noch ein Bild angehängt.
Im oberen siehst du, die Schaltung mit Taster, im unteren mit Schalter, so wie du sie mir oben gepostet hast.
Ich hab versucht, alle Möglichkeiten zu simulieren, aber es geht nicht!
Wenn ich den rechten Mouseklick auf den Eingang setzte, kommt im normalen Prog. Blockeigenschaften, wo ich Taster, Schalter, od. Frequenz einstellen kann. Wenn ich im Simulationsprog. direkt auf Eingang und rechten Mouseklick mach, dann kommt die selbe Funktion nur unter den Namen Simulationsparameter.

wie hast du das gemacht, das du links am Bildschirm die Schrift darstellen kannst? Ich kann zwar die Eingänge usw. rausziehen, aber in so einer Liste darstellen, finde ich nicht an.
Also danke, hier noch die Bilder dazu

mit lieben Grüßen, Andrea

Hochgeladenes Bild : Unbenannt.JPG

BID = 33267

andrea

Gesprächig



Beiträge: 179
Wohnort: Österreich
Zur Homepage von andrea

Hier hab ich versucht Flip Flop zu setzen, aber lässt sich der Merker nicht mehr rücksetzen, außer ich würde noch einen Eingang vergeben, oder?

Hochgeladenes Bild : flip flop.JPG


Liste 1 SIEMENS    Liste 2 SIEMENS    Liste 3 SIEMENS   


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182265545   Heute : 1031    Gestern : 4409    Online : 418        1.11.2024    9:34
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0,168007850647