Hallo alle zusammen.
Folgendes Problem habe ich.
Der Zugang zum Wohnzimmer habe ich auf 1 Türe beschränkt.
Also auf der anderen Seite eine Mauer gesetzt.
Leider können wir nun im Wohnzimmer nicht mehr die Türklingel hören.
Also wollte ich eine Funkglocke einbauen.
Problem ist:
Der Klingetrafo ist im Schaltschrank. Dort gehen 3,6 Volt raus in die Türglocke.
Leider ist der Schalter für die Türglocke so knapp bemessen, dass ich keine Verbindung zum Funkschalter machen kann. Auch drinnen komme ich nirgends dran.
Also wollte ich direkt an der Türglocke die Leitung abgreifen.
Ein kleines 12 Volt Relais genommen, dass dann den Funkschalter betätigt.
Leider reichen die 3,6 Volt die an der Türglocke ankommen nicht aus, um das Relais anzuziehen.
Kann auch nirgends Relais finden, die diese Spannung benötigen.
Kann mir da bitte jemand helfen wie ich das machen kann?
Danke
Reimund |
|
BID = 729722
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Benutze mal die Suchfunktion, dieses Thema wurde hier schon oft diskutiert!
Gruß
Peter |
|
BID = 729727
Mr.Ed Moderator
      
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
|
3,6V sind sehr wenig, damit funktioniert im Normalfall keine Klingel. Ich vermute, du hast dich vermessen.
Ansonsten gibt es selbstverständlich auch Relais mit 3V Spulenspannung.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 729740
reimundko Neu hier

Beiträge: 30
|
Doch 3,6 habe ich wenn ich an dem Anschluss einen Gleichrichter anschliesse. Bei Wechselstrom bekomme ich ja kein Relais angesprochen.
Suchfunktion. Nun ja habe ich gemacht, leider nichts gefunden.
Aber egal, fahre heute in die Stadt.
Mal schauen ob wir einen Elektronikladen in der Nähe haben.
Danke
|
BID = 729776
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Selbstverständlich kann man dafür geeignete Relais auch mit Wechselstrom erregen.
Was steht denn auf dem Klingeltrafo? (nachsehen)
Welche Leerlaufspannung steht an? (messen, am besten am - einseitig abgeklemmten - Läutewerk)
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 729882
reimundko Neu hier

Beiträge: 30
|
Also auf dem Trafo steht unten.
4 Volt - 6 Volt und 8 Volt.
An allen drei Anschlüssen sind Kabeln angeschlossen.
Muss dann mal messen, wieviel wirklich rauskommen
|