BID = 545948
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal wieder eine kleine Geschichte zu lösen und suche nach Input.
Aufgabenstellung: insgesamt ca. 15 Stör- und Betriebsmeldungen sollen mittels Logo verarbeitet werden und über das neue, abgesetzte Textdisplay ausgegeben werden.
Demnach suche ich eine ogo, die ca. 15 Eingänge hat und mit dem Textdisplay kommunizieren kann.
Leider ist das Textdisplay so neu, dass scheinbar noch keiner Erfahrungen damit hat... Daher zähle ich auf Euch...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 3 Sep 2008 9:05 ] |
|
BID = 545998
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Stellt sich doch ne Frage-werden die Meldungen noch abgearbeitet(Steuerungstechnik?) oder sollen diese nur visualisiert werden?
Gruß Surf
|
|
BID = 546015
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Reine Visualisierung.
Ach ja, eine Stumm-Taste für den Sammelstörsummer wäre nicht schlecht...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 546024
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Mit einem Grundgerät wirst du da aufgrund der nicht ausreichenden Eingänge nicht auskommen, du brauchst also ein Grundgerät das mit dem Display kompatibel ist und ein entspr. E/A-Erweiterungsmodul. Wobei ich mich zu erinnern meine dass diese Displays nur mit der neuesten Baureihe der Logo!-CPU's klarkommen
Mit der Visu kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich hab mit dem Display bisher nicht gearbeitet.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 546057
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Du wirst schon 2 Geräte brauchen,da du mit der Anzahl der Meldungen nicht hinkommst.
Übers Display kann noch nix gesagt werden,kenne keinen ders schon hat.
Selbst im Siemens Forum herscht rege Unmut(Liefertermin zigfach verschoben etc).
Ist dir nicht ne Lösung mit ner kleinen S7 und nem Touchpanel respektive Multipanel genehmer?
z.B. S7-200 und TP177
Gruß Surf
P.S. Display läuft eh nur mit Soft ab 6.0 und Geräten mit Ausführungsstand 0BA6-sprich nagelneu-sind grad mal aufm Markt.
Eventuell lohnt es sich zu warten-man munkelt bei Siemens spricht man über ne upgrade fähige Logo(Firmware).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 3 Sep 2008 19:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 3 Sep 2008 19:16 ]
|
BID = 546062
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hmmm, dass es das TD noch nicht zu kaufen gibt, ist mir bekannt, finde ich aber dennoch nett... Allerdings stört mich die Begrenzung auf 12 Zeichen pro Zeile a bisserl. Z.B.: "Brenner1 Störung" geht schonmal nicht in eine Zeile...
An eine S7 habe ich auch schon gedacht, aber
1. Habe ich zuletzt vor -zig Jahren mit SPS zu tun gehabt, und da gab es weder Step5 noch Step7, sondern edops... Keine Ahnung, wie komfortabel (bzw. Laiengeeignet) die Step 7 da so ist...
2. Befürchte ich, dass die Lösung mit S7 und Touchpanel einfach teurer wird, als die Logo-Geschichte. Ich wollte eigentlich nicht wesentlich mehr als 500€ für Hardware ausgeben... Und gebrauchte SPS in der Bucht schiessen - ich weiss nicht...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 546063
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Also wenn PCS7 - ProTool und auch Flexible für dich böhmische Dörfer sind,so sollten wir die Choose mit der S7 vergessen.
Muß grad leider mal kurz weg-hätte da aber eventuell noch n Tip-denke Stündchen bin ich wieder da.
Gruß Surf
|
BID = 546068
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Die Begriffe, die Du mir da um die Ohren haust, sind mir gänzlich unbekannt, sorry...
Wie gesagt, das Them SPS habe ich nach einer kurzen Intensiv-Phase sehr rasch wieder abgelegt - einfach weil ich das bis dato nicht gebraucht habe... Klar könnte ich mich da einarbeiten, aber dazu fehlt einfach die Zeit...
Letztenendes brauche ich einfach nur ein fertiges Textdisplay, auf dem ich ca. 15 verschiedene Texte ausgeben kann, die von potentialfreien Kontakten kommen. Ob da nun Siemens draufsteht, oder wasweissich, ist mir herzlich egal...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 3 Sep 2008 19:50 ]
|
BID = 546071
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
PCS7, WinCC etc. ist wahrscheinlich schon ein wenig übertrieben für so ne kleine Visu und bei dem was allein die Software kostet - naja.... Wobei Step7 Microwin für die ET200 glaube ich noch nicht sooo teuer ist, allerdings käme dann noch mal die Anschaffung von WinCC Flexible dazu weil die Siemens-OP's nicht mit Step7 programmiert werden können (die älteren erfordern Protool, die neueren WinCC Flexible in der dem Panel angepassten Version).
Hast du denn schon mal daran gedacht die Easy von Moeller zu verwenden? Für die Baureihe gibts auch ein externes Display - und das ist schon länger auf dem Markt, daher sollten sich da auch eher Anwendererfahrungen ausfindig machen lassen.
Edit: Schau auch mal hier, da sitzen die Spezialisten:
http://www.spsforum.de
Aber pass auf, Logo!, Easy und ähnlichen Kleinkram betrachten einige dort als unter ihrer Würde und die Anwender als feindliche Aggressoren
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 3 Sep 2008 19:53 ]
|
BID = 546074
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
easy wäre natürlich auch eine Möglichkeit, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt...
Kann aber u.U. aus optischen Gründen entfallen...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 546131
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Es gab da auch mal so Festtextanzeigen, die Texte wurden im Eprom abgespeichert und über Eingänge aufgerufen. Hersteller war Wöhrle wenn ich nicht irre
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 3 Sep 2008 23:50 ]
|
BID = 546244
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Sodele-da simma
Als dann S7 für dich flachfällt(bitte nicht falsch verstehen) schau dir doch mal die Logo-Alternative der Fa. Theben an . Die implementiert ne Visualisierungsgeschichte an den PC. Da kann ich dir zwar leider keinerlei genauere Auskünfte erteilen,als das ich mal ne kleine Pharao verbaut hab und sehr zufrieden war. Programmieren ähnlich Logo.
Da liegst also in deinem Preisrahmen.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 4 Sep 2008 18:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 4 Sep 2008 18:49 ]
|
BID = 546266
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Na, das hört sich auch recht gut an...
Ich habe mir mal die neueste Software für die Logo 'runtergeladen und spiele a bisserl damit, das ist ja wirkich simpel...
Die Blattgrösse ist zwar a bisserl lächerlich, aber anonsten ist das Programm ja absolut laienbedienbar...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 546274
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Bitte aber net versuchen mit dem Download an ne Logo zu gehen und dann graue Haare kriegen
Gruß Surf
P.S. wenn du mal interess an ner großen logo hast-ist dies eventuell der richtige link für dich
http://www.automation.siemens.com/fea/html_00/down_module.htm
2 stündchen müsstest das durchgearbeitet haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 4 Sep 2008 20:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 4 Sep 2008 20:09 ]
|
BID = 594479
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Soderle, es ist vollbracht!
Störungsvisualisierung mittels LogoTD ist in Betrieb und funktioniert prächtig. Einzig Blöde ist die Tatsache dass man das TD nicht ohne Zwischenmontageplatte in GK-Wänden einbauen kann... Montagebereich von 1-4mm und Befestigung natürlich nur von hinten...
Ein paar kleiner Gemeinheiten gibt es bei der Programmierung zwar schon, aber durch "Try and Error" lässt sich da viel herausfinden...
Danke Allen, die mir Denkanstöße gaben!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|