Ich wollte mal fragen, wie eure Erfahrungen mit 1TE Zwischenzählern ist.
Ich habe gerade den einen vor der Heizungssteuerung ausgebaut, da er einfach
nicht mehr seinen Zählerstand ändert. Eingebaut hatte ich ihn im Juni 2008.
Es war ein Finder 7E.13.8.230, der Hersteller müsste Saia-Burgess sein.
Das schließe ich daraus, da der Name auf dem mechanische Impulszähler stand
und deren (OEM) Energiezähler ein ähnliches Aussehen besitzen.
Bei der anschließenden Fehlersuche, man ist ja neugierig, stellte ich fest,
das der Kondensator vom Kondensator-Netzteil über die Hälfte seiner
Kapazität eingebüßt hat. (470nF soll, 230nF ist) Das Zählwerk war ohne
Fehlfunktion. Zählte schon ab 7V DC, wobei Nennspannung 12V ist.
Ich gehe mal davon aus, dass durch die Verringerte Kapazität der Strom nicht
mehr zum Zählen gereicht hat. Den Rest muss ich noch prüfen.
Was ich jetzt brauche ist ein Ersatzzähler und für die Kühltruhe auch noch
einen. Hat jemand gute Erfahrungen mit einem bestimmten Hutschienenzähler?
Darf auch ruhig ein wenig verspielt sein.

(Wer hat ja schließlich
schon einen Netzanalysator in einer normalen Haushalts NSHV.
So etwas findet man auch in vielen Industrie NSHV-en nicht.)
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.