| Autor |
Erdkabel NYY-J Hitzebeständig? Suche nach: erdkabel (790) |
|
|
|
|
BID = 656271
phoenix7645 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 70 Wohnort: Saterland
|
|
Hallo!
Wollte mal fragen in wie weit Erdkabel NYY-J eigentlich Hitzebeständig ist.
Kann man sowas irgendwo nachlesen?
Danke und Gruß
phoenix7645 |
|
BID = 656286
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3085
|
|
ja-beim Hersteller-dies ist unterschiedlich.
Gruß Surf
|
|
BID = 656325
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Es besitzt einen PVC-Mantel. Daher ist es nicht übermäßig hitzebeständig.
Bitte beschreibe den Hintergrund Deiner Frage näher!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 656482
phoenix7645 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 70 Wohnort: Saterland
|
Hallo!
Ich frage deswegen weil bei uns der Hauswirtschaftsraum ausgebrand ist.
Durch technischen Defekt am Trockner.
Da sich in diesen Raum die Verteilung befindet und die Erdkabel in der Betondecke liegen, möchte ich wissen, ob sie größeren Schaden genommen haben könnten.
Die Verteilung muß laut Gutachter auf jeden Fall erneuert werden, da einige Teile zusammengeschmolzen sind.
Ich bin selber Elektroinstallateur, aber in solch einer Sitaution habe ich mich noch nicht befunden.
Gibt es evtl. eine spezielle Messung? Isulationsmessung oder?
Danke und Gruß
phoenix7645
|
BID = 656485
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn die Isolationswiderstandsmessung da auffällig niedrige Werte liefert, ist die Leitung schon stark geschädigt.
Geringere Schädigungen kann man so leider nicht ermitteln.
Wie hoch ist denn die Betondeckung der Leitungen?
Liegen sie direkt im Beton oder in Rohr?
Wie wurde die Decke erstellt? Ortbeton geschalt oder auf Filigrandecke? Oder komplette Fertigteile?
War der Gutachter einer der Versicherung oder zumindest von ihr beauftragt?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 656489
phoenix7645 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 70 Wohnort: Saterland
|
Also der Gutachter kommt von der Versicherung.
Die Deckenhöhe betragt ca 2,5m.
Es ist eine Filigrandecke wo die Erdkabel damals drüber verlegt wurden. Diese ist 5cm dick. Dann ist Fertigbeton drüber gegossen worden so ca 20cm.
Das bedeutet die Erdkabel liegen voll in Beton.
Gruß
phoenix7645
|
BID = 656550
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Was hat denn gebrannt, außer dem Trockner selbst?
Ist bekannt, wie lange das Feuer dauerte?
Die Betondeckung könnte die Leitungen ausreichend geschützt haben.
Weist denn der Beton selbst auch Schäden auf?
|
BID = 656666
phoenix7645 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 70 Wohnort: Saterland
|
Hallo.
Gebrannt hat als erstes der Trockner dann die Waschmaschine und diverse Dinge wie z.B. eine Wäschespinne, Kleidungsstücke und Zierleisten unter der Decke.
Der Raum war so heiß, das der Putz und die Fliesen von der Wand geplazt sind. Auch eine Glasscheibe ist geplazt.
Wie lange? Würde sagen so 10-15 min. Die Feuerwehr brauchte 8 min, und bevor wir den Brand bemerkten waren auch einige min vergangen.
Das Kabel (auch Erdkabel) für die Deckenleuchte in der Mitte ist bis zur Betondecke weggeschmort.
Habe dann mal um das Kabel den Beton weg gestemmt und ich kann sagen das es in der Betondecke heile ist.
Auch in der Ecke wo der Schaltschrank hängt sind bis auf einige Telefonleitungen die Erdkabel verschont geblieben.( Dort war es wohl nicht so heiß)
Das lässt doch hoffen.
Gruß phoenix7645
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoenix7645 am 20 Dez 2009 12:59 ]
|
BID = 656669
phoenix7645 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 70 Wohnort: Saterland
|
Betondecke selbst hat keine Schäden oder ähnliches.
|
BID = 656804
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann scheint mir insoweit die Einschätzung des Gutachters nachvollziehbar und angemessen.
|
BID = 661942
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Was uns aber wieder zu dem Schluss bringt, dass man nicht die 200€ sparen und in Beton alle Leitungen in Schutzrohre legen sollte
|