Hallo dropsinger,
erstmal Willkommen im Forum!
Erlaubt ist bei einem Querschnitt von mindestens 10mm² nach VDE in der Regel beides (außer das örtliche EVU fordert ausdrücklich etwas anders, was durchaus sein kann).
Es ist aber sowieso DRINGEND zu empfehlen, immer dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, die Aufteilungsstelle soweit wie möglich zurückzuverlegen! Am besten wäre es natürlich im Hausanschlußkasten. Aber auch direkt vor oder hinter dem Zähler ist es noch sehr gut.
Auf diese Weise erhöht sich nicht nur die Sicherheit etwas, sondern man bekommt eine zumindest halbwegs saubere Erde.
Denn insbesondere, wenn z.B. PC-Netzwerke über mehrere Etagen eingerichtet werden (und damit Geräte leitend verbunden werden, die aus verschiedenen UVn gespeist sind), kann es sonst massive Probleme durch unterschiedeliche PE-Potentiale geben!
Suche einmal zum Stichwort "verPENtes Netz". Auch hier im Forum steht schon einiges Lesenswerte dazu.
Nimm also besser auf jeden Fall ne 5-adrige Zuleitung zur UV. Hilfsweise geht auch eine 4-adrige und eine separat (möglichst parallel) verlegte 1-adrige mindestens gleichen Querschnitts.
Und vergiß die Steuerleitungen nicht! Je nach EVU in der Regel mindestens 5x oder 7x1,5mm² von der HV zu jeder UV.
Meist braucht man sie ja nicht, aber wnn man sie dann doch mal braucht, ist man wirklich sehr froh drum...
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"