Wien: Altinstallation "legal"?

Problem gelöst    







BID = 627946

jhandt

Gesprächig



Beiträge: 112
Wohnort: Wien
 

  


Hallo!

Ich hab eine Eigentumswohnung in einer Wohnhausanlage (ca 100 Parteien) im 18. Bezirk in Wien, errichtet ca 1980. Die "Steigleitung" (damit mein ich halt die gesamte Infrastruktur vor der Leitung die zu mir in die Wohnung kommt) entspricht, dem Baujahr entsprechend, nicht mehr dem heutigen Stand.

Ich hab die Wohnung vor ca 2 Jahren gekauft und renoviert, incl Elektrik (danke nochmals ans Forum fuer die Hilfe damals). Der Elektriker, der das ganze "abgenommen" und getestet hat, hat gemeint dass die Steigleitung aus gestzlichen Gruenden demnaechst erneuert werden muesse.

Darauf angesprochen hat die Hausverwaltung gemeint, das sagen Elektriker halt, weil sie ein Geschaeft machen wollen. Soweit ich verstanden habe hat die Hausverwaltung insofern recht als dass man in Wien mehr oder weniger alles legal weiterbetreieben darf, solange man nichts aendert (ausser es besteht im wesentlichen unmittelbare Lebensgefahr); alles andere wüerde 50% der Altbauten in Wien in den Ruin treiben.

Ich habe heute aber mal den E-Kasten im Keller aufgemacht (wie auch immer das richtig heisst): eine mannshohe Nische, ca 1.5m breit, mit Tuere die mit dem "Norm-Zaehlerkasten-Schluessel" zu oeffnen ist. So eine Nische gibts in jedem Stockwerk.

Diese Nischen sind also allgemein zugaenglich, und im Keller sieht die jedenfalls *wirklich* beunruhigend aus: Die Phasen (wohl sicher nicht durch einen FI, und nur mit >60A Sicherungen gesichert) sind mit *Isolierband* isoliert, teilweise ist dieses Isolierband schin runtergegangen (Foto anbei).

Meine Fragen:

  1. Ich nehme an, das ist selbst bei sehr weiter Auslegung *nicht* legal? (Selbst wenn das Stückchen Isolierband *nicht* fehlen würde?)
    Oder ist das eh OK so?
  2. Der Zaehlerkasten ist zwar nicht schoen, aber (zumindest soweit ich sehe) nicht dermassen gefaehrlich. Muesste bei dem was getan werden, um den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen (fuer Altanlagen, meine ich) zu genuegen?
  3. Ich werde nochmals die Hausverwaltung kontaktieren. Was soll ich aber tun, wenn die entweder behaupten es sei eh alles OK, oder den Hauselektriker vorbeischicken damit der die Isolierbandumwickelung erneuert und dann behaupten, jetzt ist alles OK? Soll ich dann das Foto an Wienstrom schicken? Gibts sonst irgendwelche Optionen?





BID = 627954

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Zwar ist für uns Reichsdeutsche völlig unvorstellbar, wie man noch Ende der 20. Jahrhunderts solche Anlagen errichten konnte (naja, Ostmark ist halt doch eher Balkan... ), aber akuten Hasndlungsbedarf sehr ich nicht.


BID = 627955

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Zwar ist für uns Reichsdeutsche völlig unvorstellbar, wie man noch Ende der 20. Jahrhunderts solche Anlagen errichten konnte (naja, Ostmark ist halt doch eher Balkan... ), aber akuten Handlungsbedarf sehr ich nicht.


BID = 627958

TAB

Schriftsteller



Beiträge: 571
Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser

Moin Sam,


Offtopic :
na, auch unter die Doppelposter gegangen? Du machst das mit über "edit ohne Edit" oder so, ich kann das nur mit "Senden", dann passiert nichts, OK, nochmal "Senden", hat geklappt - und eine halbe Stunde später stehen da zwei Posts.



BID = 627966

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Da fehlt eindeutig der Schutz gegen direktes Berühren, und du siehst keinen Handlungsbedarf?

So eine Anlage wäre in dieser Ausführung in unseren Breitengraden nicht mal direkt nach dem Krieg an Netz gegangen!

BID = 627967

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee

Zumindestens ist es sehr übersichtlich - aber gleichwertiges hat man in D schon vor 50 Jahren fertiggebracht.

ciao Maris

BID = 628000

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Ne, sowas hat´s hier auch vor 50 Jahren nicht gegeben.
Da gab´s schon Zählertafeln und Sicherungsautomaten hinter einer Abdeckung aus Kunststoff.

Zähler einfach auf eine Sperrholzplatte geschraubt ...

Ich dachte in Österreich wären schon seit Ewigkeiten FI´s und trennbare N´s vorgeschrieben ...

Ok, düfte TN-C sein ... aber 1980 ???? Passt eher zu 1930.

Trotzdem ... Sicherheitstechnisch keine akute Gefahr.

Den "Schutz gegen direktes Berühren" stellt wohl die verschlossene Tür mit dem "Norm-Zaehlerkasten-Schluessel" dar.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 19 Aug 2009  0:57 ]

BID = 628019

jhandt

Gesprächig



Beiträge: 112
Wohnort: Wien

Vielen Dank für die Antworten!

Off topic:

  1. Zum Thema FI: Tut mir leid falls ich dass missverstaendlich formuliert habe: Die Wohnungen haben alle einen FI. Ich wollte nur die Tatsache erwaehnen dass der "Haus-Hauptanschluss", dessen Phase nicht isoliert ist, natuerlich nicht FI geschuetzt sein kann (davon geh ich zumindest mal aus, aber was weiss ich). Daher haette ich gedacht dass der Schutz gegen direktes Beruehren in diesem Teil der Anlage noch lebenswichtiger ist als in der Wohnung nach dem FI.
  2. Ich weiss nichts zur Netzform; in die Wohnungen kommen 3 Phasen, Neutralleiter und PE. Der Netzbetreiber hat mir 2007 folgende Informationen geschickt, die ich nicht interpretieren kann:
    Nullung freigegeben: JA
    Nach Rahmenfestlegung
    Mit Impedanz: 0,6 Ohm
    Ab Tr.AK

BID = 628024

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Offtopic :

Zitat :
sam2 hat am 18 Aug 2009 21:57 geschrieben :

Zwar ist für uns Reichsdeutsche völlig unvorstellbar, wie man noch Ende der 20. Jahrhunderts solche Anlagen errichten konnte (naja, Ostmark ist halt doch eher Balkan... ), aber akuten Handlungsbedarf sehr ich nicht.




Naja in Zeiten der Globalisierung kann ja durchaus auch eine deutsche Firma für die Durchführung Verantwortlich zeichnen.

Aber an und für sich gebe ich dir recht. Wie kann man nur so eine Anlage errichten. Na egal. Wien ist anders (und tatsächlich schon am Balkan )

BID = 628032

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Oh, Sorry !
Ich dachte, das wäre der Wohnungsverteiler.

3 Phasen, Neutral - und PE Leiter wäre TN(C)-S Oder TT
Mit FI ... wunderbar.

Zu 1) Die Türe hat nur von elektrotechnisch unterwiesenem Personal geöffnet zu werden.
Wenn der Schlüssel einfach erhältlich ist ... dann braucht man eigentlich auch nicht abzuschließen.

BID = 628034

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Nun ja, die Stockwerksverteiler selbst, schauen ja nicht so arg aus.
Zähler auf Spanplatte ist zwar nicht schön, aber es spricht IMHO nichts dagegen. Über die Diazedsicherungsblöcke auf diesen variablen Schienensystem gibt es eigene Abdeckungen.

Die Nische im Keller verstehe ich nicht ganz, welchen Sinn diese erfüllt. Wird hier wiederum pro Stockwerk vorgesichert, und dann im Stockwerksverteiler wiederum pro Wohnung? (wenn ja, müsste deine Stiege 4 Stockwerke mit je 3 Wohnungen haben). Zumindest die Kellernische ist so nicht Laienbedienbar, und müsste zumindest mit einem anderen Schloss gesichert werden, oder tatsächlich ordentlich saniert werden.

Allerdings wäre 1980 schon eher Stand der Technik, dass Zähler und Wohnungsvorsicherung im Keller sind, und jede Wohnung eine eigene 5polige Zuleitung erhält. Und warum man in Zeiten von SLS noch immer Diazedsicherungen als Wohnungssicherung verwendet, weiss ich auch nicht.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 19 Aug 2009 10:13 ]

BID = 628045

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also ich muss ehrlich sagen, dass es hier in VBG 1980, ganz anders aussahe, nähmlich bis auf die 10mm² Steigleitung zur UV, 30mA FI und B/C/D LSS ganauglich wie jetzt!

Zählerschrank in SK1 oder SK2 (heute noch zulässig), Alle Zähler im Keller, 6mm² (heute 10mm²) zur UV, in der UV 100mA FI und L12 und L/U16 LSS. Klar waren die LSS noch nicht überall Fingersicher und TT war die vorherschende Netzform, aber so ein Murks hätte die VKW nie und nimmer angeschlossen!

Sogar die Zähleranlagen die noch mit Stoffleitungen ausgeführt waren, hatten einen besseren Berührungsschutz als dieser Mist. Zwar waren die Zählertafeln Diazedabdeckungen aus Metall und einfach so auf der Wand moniert, aber schutz gegen direktes Berühren gab es immer wobei der Schutz gegen indirektes Berühren damals (bis 1965 oder 1970) immer zu kurz kam. Danach gab es schutzisolierte Verteiler die zwar nicht richtig Schutzisoliert waren, da das gehäuse immer auf PE lag oder liegen sollte.

BID = 628077

jhandt

Gesprächig



Beiträge: 112
Wohnort: Wien

Ja, diese Informationen haette ich wohl in das erste Posting geben sollen:

Das erste Foto ist die "Keller-Nische". Soweit ich versteht ist das der Anschluss fuer unsere "Stiege" (mit ca 20 Wohnungen, die Anlage hat 5 solcher "Stiegen"). Dort wird die Zuleitung in 4 Stränge aufgeteilt (jeweils 3 Phasen und neutralleiter), jeder Strang fuer 2 Stockwerke, mit Sicherungen fuer jede Phase aber nicht Neutralleiter. Ich weiss nicht ob die Zuleitung "direkt von Wienstrom" kommt oder in einem weiteren E-Kasten in der Wohnhausanlage auf die 5 Stigen aufgeteilt wird, allenfalls mit weiteren Sicherungen oder Einrichtungen fuer Potentialausgleich oder PE; wie geagt keine Ahnung.

Das zweite Foto ist einfach ein Detail des ersten, bei dem man die nicht-Isolierte Phase (die "dritte von links") sehen kann.

Das dritte Photo zeigt dann eine Stockwerks-Nische. Dorthin kommt offenbar einer der oben erwaehnten Straenge (geteilt mit einem zweiten Stockwerk), und wird auf die 3 Wohnungen des Stockwerks (jeweils ein Zaehler und weitere Sicherungen fuer die Phasen) verteilt.

Die Stockwerks-Nischen sind anscheinend "fingersicher" ausgefuehrt (natuerlich kann man eine Sicherung rausschrauben und den Finger reinstecken), die Keller-Nische aber nicht. Beide Nischen sind mit dem (zumindest in Oesterreich gesetzlich vorgeschriebenen?) Standard-Schluessel zu oeffnen.

Mein persoenliches Gefuehl waere eben auch gewesen: Entweder muss man die Keller-Nische unzugaenglich machen (anderes Schloss, fuer Wienstrom), oder "fingersicher". Fuer mich ist dort drin ja kaum was zu tun: wenn dort eine Sicherung durchbrennt will ich sie eigentlich nicht wechseln (im Unterschied zur Vorzaehlersicherung fuer meine Wohnung).


Komplett Offtopic: Ich hab das schon einmal gefragt, aber soweit ich mich erinnere keine Antworten bekommen: Offenabr ist es sehr ueblich (und vielleicht sogar aus mir nicht verstaendlichen Gruenden notwendig), dass der Neutralleiter nicht "gesichert" wird (d.h. bei Ueberstrom abgeschalten), sondern hoechstens "mitgeschalten" (zB ein LSS, der nur die phase "ueberwacht", aber den neutralleiter mit abschaltet.) Es gibt aber ja Verbraucher, die die "phasen verschieben". Die naheliegende Frage: koennte es bei solchen Verbrauchern nicht zu einer Ueberlastung des Neutralleiters kommen, obwohl keine Einzelphase ueberlastet ist? Offenabr ist das zumindest in der Praxis voellig irrelevant (sonst waere der neutralleiter offenbar gesichert)? Oder ist das sogar aus theoretischen Gruenden irrelevant?

BID = 628092

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Bei unsymmetisch belasteten Drehstromnetzen darf der Neutralleiter keinesfalls einzeln gesichert werden!!!

Sonst bestünde Gefahr der Sternpunktverschiebung, was zu Überspannungen an Verbrauchern und damit zu Schäden führt.

Möglich wäre (neben einem Mitschalten) höchstens der Einsatz von 4-poligen Leitungsschutzschaltern. So, daß also bei Überlastung des N-Strangs auch alle Außenleiter mit abgeschaltet werden.

Anders sieht es in Wechselstromkreisen aus, da darf der N separat gesichert werden. Aber auch das ist eigentlich nicht zu empfehlen (unnötige Unfallgefahr für Laien, z.B. beim Wechseln von Leuchtmitteln).

Außerdem ist überhaupt nicht klar, ob es nicht vielleicht sogar inzwischen ein PEN ist und kein reiner N mehr! Der dürfte dann in keinem Fall und keiner Weise geschaltet oder gesichert werden.


Zur "OT"-Frage (ich sehe sei gar nicht als OT an, sondern nur als nach den Hintergründen gefragt):

Ja, es gibt Verbraucher, die die Phase (Singular) verschieben. Auch im Haushalt.
Theoretisch könnte es nun tatsächlich zu einer Überlastung des Neutralleiters kommen, obwohl keiner der einzelnen Außenleiter überlastet ist. Aber dazu müßten einerseits Verbraucher mit stark unterschiedlichem Leistungsfaktor gleichzeitig in Betrieb sein UND dies an der Leistungsgrenze der Zuleitung (die aber heute so hoch ist, das sie kaum erreichbar sein dürfte).

In der Praxis tritt das in Haushalten aber nicht auf (es gibt dort praktisch keine stark kapazitiven Verbraucher, nur ein paar etwas induktive - das meiste ist nahezu ohmsch).

Auf dem gemeinsamen Abschnitt der Steigleitung kommt noch die Möglichkeit der (sehr wahrscheinlichen) zumindest teilweisen Auslöschung der N-Ströme hinzu.

Der Strom im N ist demnach oft deutlich geringer als im höchstbelasteten Außenleiter (und selbst der hat meist noch Reserven).

Also in der Praxis tatsächlich keine Gefahr gegeben!



Fazit:
Zerbrich Dir nicht den Kopf anderer Leute!
Wer in so ne nicht umfassend fingersichere, aber versperrte Verteilung reingreift, ist selber schuld.

BID = 628157

Oggy87

Gerade angekommen


Beiträge: 19
Wohnort: Winterberg
ICQ Status  


Zitat :
jhandt hat am 19 Aug 2009 08:56 geschrieben :

Vielen Dank für die Antworten!

Off topic:

  1. Zum Thema FI: Tut mir leid falls ich dass missverstaendlich formuliert habe: Die Wohnungen haben alle einen FI. Ich wollte nur die Tatsache erwaehnen dass der "Haus-Hauptanschluss", dessen Phase nicht isoliert ist, natuerlich nicht FI geschuetzt sein kann (davon geh ich zumindest mal aus, aber was weiss ich). Daher haette ich gedacht dass der Schutz gegen direktes Beruehren in diesem Teil der Anlage noch lebenswichtiger ist als in der Wohnung nach dem FI.



Ob da ein FI vor sitzt oder nicht, der Schutz gegen direktes Berühren ist an jeder Stelle wichtig da der FI bei direkter Berührung nicht immer auslöst.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385114   Heute : 6712    Gestern : 6258    Online : 501        23.11.2024    23:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.347990989685