Wie bewertet man eine Schleifenimpedanz?

    







BID = 918780

SuperSam_GER

Gerade angekommen


Beiträge: 4
 

  


Wir nehmen an ein Motorschutzrelais hat einen fest eingestellten Kurzschlussauslöser von 14A mit Toleranz von 20%. Meine Schleife hat einen Fehlerstrom von 70A. Wie bewerte ich diese 70A nun richtig? Welche Regeln gibt es dafür?



Meine Antwort wäre:

Wäre eine Bewertung nicht in etwa diese, dass "70A um ein vielfaches höher ist als der fest eingestellte Auslösestrom (inkl. Toleranz +20%) und der Motorschutzschalter sicher auslöst"?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperSam_GER am 24 Feb 2014 22:05 ]

BID = 918781

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Wie kann man dir genau helfen?

BID = 918782

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

14A x 1,2 = 16,8A (meist steht da aber nur z.B. 12 x INmax)

70 - 30% (Ungenauigkeit der Impedanzmessung gemäß Messgerätenorm)= 70 - 21= 49

= reicht

Ist es das, was Du wissen willst?

BID = 918785

SuperSam_GER

Gerade angekommen


Beiträge: 4

Reicht das einem Prüfer in der Facharbeiterprüfung?

BID = 918793

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Zitat :
SuperSam_GER hat am 24 Feb 2014 22:03 geschrieben :

Wir nehmen an ein Motorschutzrelais hat einen fest eingestellten Kurzschlussauslöser von 14A mit Toleranz von 20%. Meine Schleife hat einen Fehlerstrom von 70A. Wie bewerte ich diese 70A nun richtig? Welche Regeln gibt es dafür?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperSam_GER am 24 Feb 2014 22:05 ]

Damit bist du schon erledigt den diese Relais werden auf den Nennstrom des Motors eingestellt!
Ein Motorschutzrelais kann nur den Überlastfall abdecken,den Kurzschlussschutz muss die Sicherung sicherstellen, im Gegensatz zu einem eigensicherem Motorschutzschalter, der auch die Kurzschlussströme schalten kann.
Bei 70 A Kurzschlussstrom unter Berücksichtigung der 30% Messfehlertoleranz sind das 49 A und das ist schon zu wenig für einen B16! 5*16A = 80 A >>> B13*5 = 65A zu wenig >> B10 *5 = 50A zu wenig >>> B6 = 30 A Kurzschlussschutz gewährleistet aber Betriebsstrom Überschritten.
Daraus folgt der Kurzschlussschutz ist nicht gewährleistet! Für deine Schleife bedeutet das das du mindestens 80A+30%= 104 A benötigst!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 918798

SuperSam_GER

Gerade angekommen


Beiträge: 4

Gut, ich habe mich verschrieben. Ich meinte einen Motorschutzschalter mit einem Einstellbereich von 0,3 - 1A
Motorschutzschalter

Der Motor hat einen Nennstrom von 0,67A.
Woher erkenne ich denn die Auslösecharakteristik von solch einem Motorschutzschalter? Dass das der richtige ist weiß ich ja.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperSam_GER am 25 Feb 2014  6:14 ]

BID = 918804

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12743
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Woher erkenne ich denn die Auslösecharakteristik von solch einem Motorschutzschalter?

Hmm, lass mal überlegen... Datenblatt: http://datasheet.moeller.net/Eaton-.....e=pdf





_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Feb 2014  7:00 ]

BID = 918806

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Beim normalen Motorschutzschalter ist der Kurzschlussauslöser nicht einstellbar. Meist ist ein Faktor für das obere Ende des Einstellbereichs (Iu) angegeben, z.B. 12 x oder 14x. Im vorliegenden Fall 0,63A - 1A wären das 12A bzw 14A.

Wenn es nicht reicht, muss ein FI her, um den Fehlerschutz zu gewährleisten.

BID = 918861

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Bei diesem Motorschutzschalter sind 14A+20% = 16,8 A Kurzschlussstrom mindestens erforderlich!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 918892

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Bei Rechnung nach dem Kurzschlussstrom Wird 50% Aufschlag gerechnet.
Das muss das Messgerät min. Anzeigen 16,8A mal 1,5 = 25,2 A
Das entspricht der VDE Formel Inklusive dem Messgerätefehler und dem Temperaturfehler.
http://www.elektro.net/wp-content/u.....4.pdf

_________________
Mit freundlichem Gruß sps










[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Feb 2014 21:41 ]

BID = 924415

SuperSam_GER

Gerade angekommen


Beiträge: 4


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 25 Feb 2014 17:30 geschrieben :

Bei diesem Motorschutzschalter sind 14A+20% = 16,8 A Kurzschlussstrom mindestens erforderlich!



Das ist es! Und da 70A viel mehr sind als diese 16,8A ist die errechnete Schleifenimpedanz (70A) in Ordnung!
Im Normalfall sollte diese immer mindestens doppelt so hoch sein.

BID = 924496

zille1976

Gesprächig


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 125
Wohnort: Marl, NRW


Zitat :
SuperSam_GER hat am 24 Apr 2014 19:16 geschrieben :

Das ist es! Und da 70A viel mehr sind als diese 16,8A ist die errechnete Schleifenimpedanz (70A) in Ordnung!
Im Normalfall sollte diese immer mindestens doppelt so hoch sein.


Nein! Das ist es eben nicht!

Liest du hier die Beiträge auch mit? SPS hat doch auf die gültige VDE und den Messgerätefehler sowie die Temperaturkorrektur hingewiesen, oder nicht?

Deine 16,8 A sind zu wenig.

Im Normalfall doppelt so hoch? Wo steht das? Was ist der Unnormalfall? Solche Aussagen solltest du dir schnellstmöglich abgewöhnen. Das ist genau so ein Schmu wie "im Verteiler geht immer ein Querschnitt kleiner".

BID = 924503

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
ist die errechnete Schleifenimpedanz (70A) in Ordnung!
Werden Widerstände neuerdings in Ampere gemessen?


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426685   Heute : 644    Gestern : 5094    Online : 297        30.11.2024    6:02
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0557720661163