Wir müssen im Betrieb einen 4kW Drehstrommotor anschließen, Nennstrom ca. 9A.
Nun stellt sich die Frage, wie am sinnvollsten Absichern.
Wir hätten einen Motorschutzschalter (PKZM - therm. und überstrom) und ein motorschutzrelais (nur therm.) zur verfügung. Welches von beiden wäre sinnvoller? und muss man vor den Motorschutzschalter eine Schmelzsicherung schalten?
Vielen Dank
Benjamin E.
BID = 397399
Strömling
Schreibmaschine
Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wenn du den passenden PKZM mit 10A hast kannst du den ohne direkte Vorsicherungen einbauen
Kurzschlussauslöser beim
PKZM0-10-T ist 224A
PKZM01-10 ist 140A
Bei Motorschutzrelais (nur therm.) brauchst du Vorsicherungen
mfG
BID = 397410
[cxt]Phil
Stammposter
Beiträge: 471
Mit einem Motorschutzschalter schaltest du im fehlerfall den Laststromkreis.
Mit einem Motorschutzrelais schaltest du im fehlerfall nur den Steuerstromkreis. Du benötigst also für dein Motorschutzrelais eine Steuerung die ein Last Schütz betätigt.