Na überlegt mal, bis zum Zähler sind maximal 0,5 % Spannungsfall zulässig,
der Querschnitt muss so
berechnet werden das Leitungslänge, Leitermaterial Cu/Al, Spannung 400 V, drei belastete Adern, passen, dabei muss mit 63A gerechnet werden unabhängig davon ob das später mit 63A abgesichert wird oder geringer
Wenn der verlegte Querschnitt zu klein ist kann im HAK, entsprechend zwangsweise geringer abgesichert werden um den Spanungsfall auf max. 0,5 % zu halten.
Hab schon solche Anlagen gehabt wo genau das der Fall war, bis die Zählerzuleitung erneuert wurde mit dem passenden Querschnitt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!