Autor |
Voreilend-Nacheilender Kontakt |
|
|
|
|
BID = 747690
geef07 Neu hier
Beiträge: 49
|
|
Hallo Leute,
ich habe eine Anlage mit einem Finder-Relais bei dem ein Sauggebläse (230V Wechselspannung TN-CS-System) dran hängt.
Das Relais ist Hersteller seitig schon verdrahtet und schaltet den L und N!
Der Dokumentation ist zu entnehmen, dass es sich bei beiden Kontakten um normale Schließer handelt.
Meine Frage:
1. Muss der Kontakt des Neutralleiters nicht immer Vor- bzw. Nacheilend seien?
2. Kann mir jemand verdeutlichen wieso der Neutralleiterkontakt diese Funktion haben muss?
Herzlichen Dank im Voraus.
Tante Google hat dahingehend meine Fragen nur unzureichend und nicht eindeutig beantwortet.
MFG
Geef07
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geef07 am 11 Feb 2011 19:47 ] |
|
BID = 747692
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Du musst zuerst mal Unterscheiden ob es sich um Wechselstrom oder Drehstrom handelt.
Bei Drehstrom kann es passieren das sich ein schwebender Sternpunkt einstellt.(Google bitte danach) Damit dies nicht passiert soll der N vor den L schließen (voreilen und erst nach den L öffnen)
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 747696
geef07 Neu hier
Beiträge: 49
|
Hallo Bernd,
ich hatte oben nur L und N erwähnt und dachte das wären eindeutige Hinweise auf Wechselspannung.
Sorry mein Fehler werde es korrigieren.
Danke für den Hinweis.
|
BID = 747700
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hast Du den Hinweis auf den schwebenden Sternpunkt verstanden, und warum dieser bei nur einem Außenleiter und dem N nicht auftreten kann.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 747703
geef07 Neu hier
Beiträge: 49
|
Hallo Bernd,
ja habe mich schlau gemacht:
Im Dreiphasenwechselstrom wird der Neutralleiter als Sternpunktleiter bezeichnet. Im symmetrisch belasteten Dreiphasenwechselstromsystem, der Sternschaltung, gleichen sich alle Ströme in den Außenleitern zu Null aus. Somit fließt im Neutralleiter kein elektrischer Strom. Erst bei ungleichmäßiger Belastung durch einphasige Verbraucher fließt im Neutralleiter ein Strom, der die Unsymmetrie ausgleicht.
Im Falle einer Unterbrechung des Neutralleiters entsteht ein "freier" oder "schwebender" Sternpunkt auf der Verbraucherseite der Unterbrechungsstelle. Die Widerstände der Verbraucher an den einzelnen Außenleitern bilden nun einen Spannungsteiler, wodurch sich das Potential des freien Sternpunkts verschiebt. So kann bei stark unsymmetrischer Belastung nahezu die volle Leiterspannung von 400 V zwischen dem N und dem am geringsten belasteten Außenleiter auftreten, was zu Überspannungschäden führt. Aus diesem Grund ist der N in Drehstromsystemen auch nur schaltbar auszuführen, wenn sichergestellt ist, dass immer zuerst die Außenleiter im Schaltgerät getrennt werden, bevor die Kontakte für den Neutralleiter geöffnet werden. Umgekehrt muss beim Einschalten zuerst der N verbunden werden.
Das heißt also, da dies im Wechselspannungsysten nicht auftreten kann muss hier kein vor- bzw. nacheilender Kontakt vorhanden seien.
Richtig?
|
BID = 747705
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
geht doch
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 755040
geef07 Neu hier
Beiträge: 49
|
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Hilfe.
Du hast mir sehr geholfen um das Problem zu verstehen.
MFG
geef07
|