Autor |
Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben |
|
|
|
|
BID = 162740
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
scholzro schrieb
Zitat :
| heizung und solaranlage werde ich ohne fi anschließen, denke die gefahr bei ausfall ist dabei höher als der schutzbedarf | Vorsicht:
Das ist nicht nur nicht empfehlenswert, sondern kann je nach Netzform und TAB auch von vorneherein untersagt sein!
An den € 25,- (max.) für diesen einen FI wird es wohl nicht scheitern.
Sollte dafür der Platz nicht reichen, hast Du eine klassische Fehlplanung (überbelegte UV)... |
|
BID = 162786
scholzro Neu hier
Beiträge: 46
|
|
ich komme noch einmal zur verlegart bzw. zum leitungsquerschnitt zurück:
die leitungen werden ausgehend von der UV im EG unterputz verlegt. inst.-rohre sollten eigentlich gespart werden.
die leitungen nach oben laufen direkt an der wand, d.h. eigentlich aufputz. in diesem "installationsbereich" werden auch die kalt-/warmwasser-, solarkreis-, heizungs- und abwasserrohre hoch (bzw. runter) geführt. die UV wird dann schließlich in eine Gipskartonplatte eingesetzt (hohlwandverteiler).
die maximale leitungslänge ist ca.12m
das sollte doch mit 1.5mm² an B16A gehen oder?
die hauptfrage ist dabei m.e., ob man in dem "inst.-schacht" hinter dem hohlwand-UV von "häufung" ausgehen muss...
@sam:
im keller ist auf jeden fall noch für einen zusätzlichen FI platz. denke, ich lege dann heizung, solarsteuerung und kühltruhe an eibeb 2-poligen 25A/0.03A-FI. |
|
BID = 162804
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moin scholzro,
ich würde für den Drehstromanschluß einen 3poligen Automaten nehmen. Wie sieht es mit Waschmaschine und Trockner aus?
Gruß Volker
|
BID = 162812
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Zitat :
| die leitungen nach oben laufen direkt an der wand, d.h. eigentlich aufputz. |
Und wie laufen die Leitungen IM OG?
Gruß
Didi
|
BID = 162814
scholzro Neu hier
Beiträge: 46
|
@Volker S.:
Ich denke, 3xB16A ist günstiger als 1 dreifach LS. Wurde auch so vom meister vorgeschlagen..
@didy:
im og laufen die leitungen
teilweise up
oder unter holzdielen
oder hinter dem "kniestock"
oder in leichtbau-wand
|
BID = 162832
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Ja, 3x B16A ist billiger. Aber für CEE-Dosen nicht okay. Einzelne Absicherung der Phasen mit Automaten nur für Geräte, die mit Ausfall einer Phase kein Problem haben. Das sind E-Herde und bestenfalls Durchlauferhitzer oder Saunaöfen, keinesfalls aber CEE-Dosen, die den Anschluss von Motorgeräten erwarten lassen. Und bei 'ner Schuppen-Universal-CEE glaub ich nicht, dass da unbedingt ein getunter Ölradiator dran betrieben wird.
Bei Schmelzsicherungen geht's halt nicht anders als mit einzelner Sicherung (Auch Neozedtrenner schalten ja nur gleichzeitig ab wenn man sie manuell bedient, nicht aber wenn ein Einsatz durchbrennt).
Bei CEE-Dosen müssen's halt Automaten sein. Und da die übliche Drehstromverbraucher im CEE-Anschluss im Haushalt fast immer Motoren sind, nimmt man besser gleich 3pol-LS in C-Charakteristik, die halten auch etwas größere Anlaufströme aus.
Netzform/FI-Pflicht:
@Sam: TT-Netz halt ich hier für unwahrscheinlich, sonst hätt' man wohl nicht 4x16mm² vorgesehen gehabt als Steigleitung.
Leitungsführung im OG:
In Wärmedämmung oder nur in unverfüllten Hohlräumen?
|
BID = 162839
scholzro Neu hier
Beiträge: 46
|
in der hohlwand werden es max. 1-2m sein. ständerwerk mit gipskartonplatten und dämmung
|
BID = 162840
scholzro Neu hier
Beiträge: 46
|
zum thema 3x B16A und CEE-Dose:
diese installtion bzw. absicherung ist bereits (vom elektrobetrieb) so fertiggestellt worden. soll ich das reklamieren?
|
BID = 162859
eraxi Neu hier
Beiträge: 43
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eraxi am 14 Feb 2005 20:50 ]
|
BID = 163231
scholzro Neu hier
Beiträge: 46
|
was ratet ihr mir???
zum thema 3x B16A und CEE-Dose:
diese installtion bzw. absicherung ist bereits (vom elektrobetrieb) so fertiggestellt worden. soll ich das reklamieren?
|
BID = 163251
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, das sollte aus Sicherheitsgründen geändert werden.
Aber wenn Du es so "abgesegnet" hattest (so hab ich Dich verstanden), dann wirst Du diese Änderung wohl regulär bezahlen müssen.
Ist zwar ein kniffliger Fall, aber Abweichungen von den Normen können wirksam vereinbart werden. Bleibt im Zweifels- bzw. Streitfall halt die Nachweisfrage...
|
BID = 163255
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Nun, ob das "Vereinbarung über Abweichen von der Norm" ist, wenn der Kunde die Norm gar nicht kennt, und davon ausgehen muß, daß sein Elektriker nach dieser Handelt? Denkt, alles sei in Ordnung, sich freut, und paar Wochen hinterher feststellt, daß es laut Norm anderst gehört hätte? Kann er da nicht reklamieren? Und sich darauf berufen, er hat davon ausgehen müssen, der Elektriker würde es nach der Norm machen?
Was anderes wäre es natürlich, wenn der Elektriker darauf hingewiesen hätte, daß es eigentlich anderst gehört. Scheint ja aber nicht der Fall gewesen zu sein.
Gute Nacht
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 15 Feb 2005 22:20 ]
|
BID = 163260
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich schrieb ja bewußt, ein kniffliger Fall.
Bitte genau lesen:
Sie können wirksam vereinbart werden. Damit ist keineswegs gesagt, daß hier eine Abweichung vereinbart wurde!
Mit dem Hinweis auf die de facto-Kosstentragungsverpflichtung wollte in nur das Ergebnis einer (von mir zwar nur vermuteten, aber in solchen Fällen oft üblichen) Auseinandersetzung über die "Nachweisfrage" vorwegnehmen...
Insgesamt wissen wir viel zu wenig von dem Fall und müßten auch erstmal die Darlegung der "Gegenseite" hören.
Fazit:
Man kann und sollte versuchen, das kolo (also nur Gegen Berechnung der Materialdifferenz) geändert zu bekommen.
Klappt das nicht, empfehle ich, einen Streit zu vermeiden und eben etwas echtes "Lehrgeld" zu bezahlen.
|
BID = 163306
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Wenn ich das richtig sehe, ist der Küchenverteiler aber noch nicht fertig? Und der Betrieb ist der gleiche wie bei dem Zählerkasten im Keller? Reklamieren und vorschalkgen, die LS in den Küchenverteiler zu packen und unten einen 3pol C16A zu installieren. Und sich dann mal überraschen lassen, ob da noch Arbeitskosten berechnet werden. da 3pol C16 wohl mehr kostet als 3*B16A sollte sich der Laden eigentlich freuen und nich noch die behebung eigener Fehler in Rechnung stellen...
|
BID = 163331
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammnen,
3x B16A und CEE-Dose:
Wo steht die Vorgabe für einen 3fach Automat?
Diese ist mir nicht bekannt.
Zur richtigen absicherung eines Motors, hilft nur ein Motorschutzschalter.
mfg sps
|