| Autor |
|
|
|
BID = 453869
werty Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Hallo,
ich hätte da eine Verständnisfrage, folgende Ausgangsituation:
ein Einfamilienhaus (Bj:60er) habe ich am HAK folgende Adernfarben:
sw/bl/br und grau.
Habe hier in mehreren Threads gelesen das eine eindeutige Zuordnung ob es sich um TN oder TT handelt beim EVU erfragt werden sollte.
Bisher ist es so das eine 4 adrige Leitung (16qmm) zum Zählerschrank führt und dort (der am HAK graue Draht) per Brücke in PE und N aufgeteilt werden.
Nun sind aber im Haus noch 2 weitere UV vorhanden (jeweils mit FI) welche auch mit 4 adrigem (10qmm) angefahren werden und dort ebenfalls in N und PE aufgeteilt wird.
Dachte bisher das nur 1 mal aufgetrennt werden darf was ja im Zählerschrank bereits geschieht, ist das so zulässig oder sehe ich hier nur etwas falsch ?
Desweitern führt noch ein 1x16qmm von der PAS zum Zählerplatz auf die PE-Schiene.
Vielen Dank für eure Antworten. |
|
BID = 453873
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
werty hat am 29 Aug 2007 03:09 geschrieben :
|
Nun sind aber im Haus noch 2 weitere UV vorhanden (jeweils mit FI) welche auch mit 4 adrigem (10qmm) angefahren werden und dort ebenfalls in N und PE aufgeteilt wird.
Dachte bisher das nur 1 mal aufgetrennt werden darf was ja im Zählerschrank bereits geschieht, ist das so zulässig oder sehe ich hier nur etwas falsch ? |
Deine PE Klemmschienen sind PEN Klemmschienen. Der PEN wird nur da aufgeteilt wo die Stromkreisschutzleiter auf die PEN Schienen geklemmt werden. Sollte man aktuell nicht mehr machen.
Lutz
|
|
BID = 453877
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Man muß unterscheiden:
Nicht zulässig ist eine Staffelung von Aufteilungen, also z.B. aus einem durch Aufteilung gewonnenen PE oder N einen N oder PE zu "erzeugen".
Aber parallel dürfen Aufteilungen selbstverständlich liegen.
Bei Dir wird es so sein, daß der PEN in der HV einerseits verteilt wird, also weiterführende PEN zu den UVen existieren. Daneben wird sozusagen ein weiterer Abzweig des PEN innerhalb der HV aufgeteilt, für die dort abgehenden Endstromkreise. Dies kann auch alles zusammen an einer PEN-Schiene erfolgen.
Eine Kennzeichnung von PEN-Schienen zur Unterscheidung von N- oder PE-Schienen war bis vor einiger Zeit nicht vorgesehen, schon gar nicht im alten deutschen Farbsystem.
Vermutlich ist bei Dir das also im Prinzip okay.
Allerdings ist bei einer derart alten Anlage mal eine komplette Überprüfung anzuraten (z.B. "E-Check"). Denn das können andere Fehlerquellen auftreten (locker gewordene Klemmstellen, H--Leitungsschutzschalter, müde FI etc.)!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 453919
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
| | sw/bl/br und grau. |
Kann es sein, das du Braun und Rot verwechelst, denn diese Farbkombination gibt es erst seit 2003!
Shark1
|
BID = 453958
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7692 Wohnort: Wien
|
Allerdings, und da sollte grau entschieden kein PEN sein...
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 453961
Sue Gesprächig
  
Beiträge: 164 Wohnort: Frechen
|
Ich bin mir nicht sicher, werde heute Abend mal nachschauen, aber in meiner Hütte, die aus den 50er ist meine ich auch genau diese Farben zu haben…....
Gruß
Emmett
|
BID = 453986
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Der alte Farbcode in 4adrigen Leitungen war schwarz/blau/rot/grau, bei 5adrigen kam ein schwarzer hinzu.
|
BID = 453992
Hemapri Schriftsteller
    
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
Allerdings, und da sollte grau entschieden kein PEN sein...
|
Das ist in der Praxis allerdings oft der Fall.
MfG
|
BID = 453995
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7692 Wohnort: Wien
|
Seit 2003 ein grauer PEN??? Meinst du das ernst? Der sollte doch irgendwie mittlerweile gelbgrün mit blauen Enden sein...
Bei alten Leitungen (vor 1967) war der graue PEN völlig ok und zulässig, ja so vorgesehen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 454369
Kabelkasper Stammposter
   
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Zitat :
|
Der alte Farbcode in 4adrigen Leitungen war schwarz/blau/rot/grau,
|
Auch nicht ganz richtig,
es galt
4-adrig: grau, schwarz, rot, blau
entsprechend, dann
3-adrig: grau, schwarz, rot
2-adrig: grau, schwarz
und beim 5-adrigen kommt dann sinnvollerweise der zweite schwarz zum Schluss
5-adrig: grau, schwarz, rot, blau, schwarz!
KK
|
BID = 454372
Kabelkasper Stammposter
   
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Zitat :
|
Seit 2003 ein grauer PEN??? Meinst du das ernst? Der sollte doch irgendwie mittlerweile gelbgrün mit blauen Enden sein...
|
Ich hoffe nicht, dass er das ernst meint
Ich kann mich allerdings daran erinnern, dass hier ein Rabauke vor einige Zeit gepostet hat, der unbedingt eine neue NYM-O im TN-C-System mit grauen PEN-Leiter verlegen wollte und es auch wohl in die Tat umgesetzt hat.... Seitdem habe ich aber so etwas nicht wieder gesehen. Obwohl die Fantasie der Leute (Fachleute eingeschlosen) bei der Anwendung
verschiedener Farben leider recht hoch ist. Leider beobachtet man immer wieder Fehler insbesonder beim PEN-Leiter und in der Verwendung von grün-gelb....
Zitat :
|
Bei alten Leitungen (vor 1967) war der graue PEN völlig ok und zulässig, ja so vorgesehen.
|
in der Tat.
KK
|
BID = 454403
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nochmal falsch:
Zitat :
Kabelkasper hat am 31 Aug 2007 00:16 geschrieben :
|
Zitat :
|
Der alte Farbcode in 4adrigen Leitungen war schwarz/blau/rot/grau,
|
Auch nicht ganz richtig,
es galt
4-adrig: grau, schwarz, rot, blau
entsprechend, dann
3-adrig: grau, schwarz, rot
2-adrig: grau, schwarz
und beim 5-adrigen kommt dann sinnvollerweise der zweite schwarz zum Schluss
5-adrig: grau, schwarz, rot, blau, schwarz!
|
Die Reihenfolge war:
1-adrig: schwarz
2-adrig: schwarz, grau
3-adrig: schwarz, grau, rot
4-adrig: schwarz, grau, rot, blau
5-adrig: schwarz, grau, rot, blau, schwarz
|