Folgendes Szenario (ich bin neu in der NSO-Benutzung....):
NSO hat ein Thermostat am Gerät, Einstellung 0...3.
Nun habe ich gestern am frühen Abend am Thermostat gedreht und hörte recht weit unten auf der Skala 2 Schaltvorgänge (zwischen 0 und 1; Raumtemperatur etwa 17 °C).
Stelle ich nun das Thermostat auf 2,5 wird anscheinend ein kleiner Heizwiderstand im Anschlussraum des NSO aufgewärmt, von dem ein Kapillarleiter zum Thermostat geht, was bewirkt dass der Schaltpunkt auf der Skala nach oben wandert.
Das hatte schließlich zur Folge, dass der Schaltpunkt bis zum späteren Abend so weit nach oben ist, dass der NSO nachts nicht geladen wurde. Wenn ich also den Lüfter zuschalte, kommt es nur kalt raus.
Was ist das für ein Klotzwiderstand? Wird damit irgendwie erreicht, dass der NSO bei zu hoher Raumtemperatur nicht geladen wird? Und ist es normal, dass das bei 17°C noch nicht geht?
Dankeschön.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein" |
|
BID = 636112
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
|
Der Thermostat
ist beleidigt, weil du ihn kastriert hast.
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen |
|
BID = 636161
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das ist die Ladegradeinstellung.
Damit wird (in Abhängigkeit von Restladung=Kerntemperatur bei Ladefreigabe und ggf. einem außentemperaturabhängigen Steuersignal) die Aufladung des einzelnen Ofens begrenzt.
Das funktioniert im Prinzip dreistufig:
-Stufe 1 ist die Freigabezeit des VNB
-Stufe 2 (nicht in jeder Anlage vorhanden, meist nur bei mehreren Öfen) die Begrenzung (und ggf. Verschiebung) der Ladezeit für ALLE Öfen einer Anlage
-Stufe 3 eben diese die Begrenzung pro Ofen
Mit der momentanen Raumtemperatur hat das überhaupt nichts zu tun.
Die wirkt sich nur auf den Entladeteil (Gebläsesteuerung) aus.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 636178
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Danke Sam. Es könnte ein solches Außentemperatursignal sein. Der fragliche Klotz wird von den Klemmen Z1, Z2 mit 230V versorgt. Ich beobachte mal, ob das immer anliegt.
Allerdings gibt es einen Verteiler mit LS, Schützen und einer Ladesteuerung. Warum werden nicht dort einfach die Schütze mit dem Außentemperatursignal abgeschaltet?
Restwärme im Kern wird von einem weiteren Kapillarfühler erfasst, der auch zum Thermostat geht. Der komische Klotz ist isoliert und thermisch nicht mit dem Kern gekoppelt.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Sep 2009 23:03 ]
|
BID = 636246
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Offtopic :
|
Zitat :
GeorgS hat am 23 Sep 2009 20:10 geschrieben :
|
Der Thermostat
ist beleidigt, weil du ihn kastriert hast.
Georg
|
Als Bayer darf er das Thermostat sagen. Ist ja schon nahe genug an Österreich.
Bei uns heisst es
das Themostat,
das Mail
das Ketchup
das Joghurt
das Puff
das Cola
Und das ist nicht umgangssprachlich, sondern offiziell. Gerade aus dem englischen eingedeutschte Wörter sind in AT meist sächlich, in DE jedoch wird dazu der richtige Genus gesucht. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 24 Sep 2009 9:30 ]
|
BID = 636263
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Offtopic :
| In Bayern auch gern der Radio. Hab lang gebraucht, mich dran zu gewöhnen. |
ciao Maris
|
BID = 636307
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offtopic :
| Natürlich der Radio!
Es heißt ja auch der Butter...
Und beim Radio steckt sogar noch zusätzliche Information im Geschlecht:
Der Radio ist das Empfangsgerät (Kurzform von der Radioapparat).
Das Radio hingegen ist die Sendeanstalt. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Sep 2009 14:03 ]
|
BID = 637437
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Um 18 Uhr verhielt sich das böse Steuersignal folgendermaßen: 30 Sekunden an, 5 Sekunden aus, 30 an usw.
Jetzt sind wir wieder bei dauer-An und der blöde Schaltpunkt zum Aufladen unerreichbar. Draußen hat es 8 Grad. Sagen sie mal, da stimmt doch was nicht?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 637463
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Andi,
das ist das übliche Spiel der Steuerung.
Zuerst wird ab x Stunden (ca 6 ?) erstmal
per Dauerstrom auf den Fühler bis zum
Abschalten gegeben. Dann kommt dieses
Impulsspiel. Dabei berücksichtigt die Steuerung
Außentemp, Klimazone, Nachladezeit.
Die Restwärmeerfassung hab ich nie so recht
verstanden, wesentlich ist wohl dabei, daß
beide Thermofühler (der im Speicher und der
in dem "Klotz") in Summe auf einen Kontakt
arbeiten.
Sam2 könnte das besser wissen.
Georg
PS
Zu "das" Thermostat:
@ fuchsi: wer macht das bei euch in der Ostmark "offiziell"?
Übrigens sind einige deiner Beispiele schlicht richtig.
@ Rhodosmaris: In Bayern bist du in Lindau, nur hast du es dort
nicht mit Bayern, sondern Schwaben zu tun!
@sam2, das ist aber fränkisch, nicht bayrisch,
und auch dort nicht "einzigartig", der Butter und die Bach
heißt es in der Pfalz (Nicht mehr bayrisch!)
Radio heißt mal so mal so.
Und inzwischen hat der Schaumburger von ebenda
auch das Thermostat geschrieben :=(
Bei den Nordlichtern ist das recht häufig, daß sie
zum Neutrum tendieren, wenn sie unsicher sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Sep 2009 22:43 ]
|
BID = 637473
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Danke Georg. Wann beginnt denn normal die Ladezeit, meinst Du das ist nur ein paar Stunden morgens?
Es ist inzwischen nach 23 Uhr, draußen saukalt und das Signal ist konstant da.
Tante Edith fragt: Welche Rolle spielt dieses Ding?
Ich hab die "Zeit nach NT-Freigabe" auf 4 gestellt, jetzt kommt alle 15 Sekunden für 5 Sekunden die versteckte Glimmlampe rechts auf der Front, und invertiert dazu liegt das Steuersignal am Ofen. Ist das die Wartezeit ab Nachtfreigabe oder die Heizzeit ab Nachtfreigabe?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 29 Sep 2009 23:36 ]
|
BID = 637487
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo,
das Ding kommt mir bekannt vor...
"Zeit nach NT-Freigabe" solltest du nur nach
Störung einstellen müssen.
Dies ist eine Uhr, die ab NT-Freigabe losläuft.
(meist zwischen 22 und 23 Uhr, hängt
vom EVU ab, manchenorts auch variabel)
Richtig, es ist so, daß die Aufladung
möglichst in die letzten Stunden der
NT-Zeit gelegt wird.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Sep 2009 0:19 ]
|
BID = 637560
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nicht generell.
Es gibt VNB-Bereiche, wo diese sog. Rückwärtssteuerung (Verschiebung der Ladezeit möglichst in Richtung NT-Zeit-Ende) zulässig oder vorgeschrieben ist, aber auch welche mit Vorwärtssteuerung (Beginn des Ladens gleich kurz nach NT-Freigabe). Außerdem gibt es noch die Spreizsteuerung.
Bei Dir dürfte es sich aber vermutlich um Rückwärtssteuerung handeln.
Auch das Takten des Steuersignals ist normal.
Wie Georg richtig sagte, ist die "Zeit nach NT-Freigabe" ein (linkslaufendes) 22-Stunden-Uhrwerk, welches bei NT-Beginn losläuft.
Daran kann man überhaupt nichts einstellen. Wenn Du es dennoch verdrehst, sollte es sich nach einem Tag automatisch wieder synchronisiert haben.
|