Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 13 7 2026  23:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )      


Autor
Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert

    







BID = 388693

baum-max

Gesprächig

Beiträge: 142
Wohnort: Wien
 

  


Drehstrom-Verlängerungsgarnituren mit fünfpoligen Steckvorrichtungen müssen auch eine fünfadrige Leitung haben!

grtz
BM

[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 26 Nov 2006 19:11 ]

BID = 388697

meli1406

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Heilbronn
Zur Homepage von meli1406 ICQ Status  

 

  

Ich werd morgen nochmal nachfragen wie das nun genau ist.
Falls ich doch irngedwas falsch verstanden hab..

gruß
meli

BID = 388700

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

Das stimmt!
Im allgemeinen ist es so dass in einer flexiblen Leitung, dass heisst bei dem Fall das Verlängerungskabel, kein PEN-Leiter vorhanden sein darf!

Also das ist Müll, was produziert wurde!

Nicht der Vorschrift entsprechend.

Frag aber trotzdem mal nach! Wie,was und wieso. Nimmt mich schon wundern.

_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 388704

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...frage auch nach schwebenden Sternpunkt und FI


...und wer ist "Wir" ein Schlossereibetrieb, Fleischerfachbetrieb, ...... oder was Privates
...jedenfalls keine Elektrofirma das wäre der Untergang

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 388710

meli1406

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Heilbronn
Zur Homepage von meli1406 ICQ Status  

Wir, das sind 2 Azubis und Elektromeister (ist für die Betriebselektrik zuständig), er hat uns die Aufgabe gegeben und weiß die Antwort auf die Frage (Er weiß ziemlich viel und frägt immer solche sachen^^Und kennt sich eigentlich auch mit den VDE-Regeln aus, deshalb dachte ich auch, dass das mit dem PEN so richtig ist, weil ich etwas ähnliches auch schon gehört habe und der ausm 4. auch nichts gegenteiliges gesagt hat).
Unsre Firma baut Maschinen.
Aber wie gesagt, ich lass es mir nochmal erklären, vielleicht hab ichs auch nur falsch verstanden...
gruß meli

BID = 388719

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...PEN ab 10² ist richtig aber nur bei Festinstallation/Festanschluss (z.B. Hausinstallation und auch Baustromverteiler mit festem Anschluss)
...nicht bei Verlängerungsleitungen mit Stecker

...die müssen endweder 5 polig (L1/L2/L3/N/PE) sein mit 5 poligem Steckvorrichtungen oder 4 polig (L1/L2/L3/PE) mit 4 poligem Steckvorrichtungen aber kein PEN

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 388722

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2163
Wohnort: 41464 Neuss

Und ganz sicher ist ab 10mm² nicht ausschliesslich ein TN-C-Netz zulässig. Das hast du mit Sicherheit falsch verstanden, es sollte sicherlich heissen, dass ein TN-C erst ab 10mm² zulässig ist.
Ansonsten würde ich mich fragen, was der Kerl euch für einen Schwachsinn beibringt


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 388725

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...man könnte den Eindruck gewinnen das das ganze eine Testaufgabe des Elektromeister war/ist

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 388726

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Na ja, fest steht ja schon mal, das Verlängerungsleitungen mit PEN Leiter gebaut wurden, was ja eindeutig verboten ist!

Und selbst wenn meli1406 was falsch verstanden hat und die anzuschließende Maschine nur einen PE benötigt wäre die 5-pol. Kupplung an der Leitung immer noch verboten!

Also ist der Meister eine Pfeife!

BID = 388741

meli1406

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Heilbronn
Zur Homepage von meli1406 ICQ Status  

ich bezweifel dass es nur eine Testaufgabe war
Denn soweit ich weiß, sind die Leitungen immer so und wir machen ja nicht nur zum Spaß eben mal 4 Verlängerungsleitungen mit jeweils 25m..
Wir hatten auch gefragt ob man den PEN dann nicht als PEN kennzeichnen muss (mit blauem Isolierband --> so stehts im Fachbuch) da hat er gmeint, des hätt er noch nie gehört und würd eh keiner machen. Sonst hat ich den Eindruck, dass er alles sehr genau nimmt. Aber die Sache mit den Leitungen lässt mich nun auch Zweifeln, werd morgen die VDE_Vorschriften bezüglich der Leitungen nachschlagen und ihn dann fragen..
Danke schonmal.
schönen abend noch.
meli

BID = 388751

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...ja, klär das mal ab

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 388860

Markus83

Gelegenheitsposter



Beiträge: 91

hallo,

gibt es eine (technische) Erklärung warum man das nicht darf? Nicht der Verweis "steht in der VDE".
Mir geht es vorrangig um Einspeisung von TN-C Netzen mittels Ersatzersatzanlagen und 125A(5x35mm²) (ggf 63A (5x16mm²)) Leitungen, die halt Stecker und Kupplung montiert haben.
Wo ist der gravierende Unterschied, ob die Leitung steckbar oder fest angeschlossen ist?

mfg. Markus

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 27 Nov 2006 10:59 ]

BID = 388912

baum-max

Gesprächig

Beiträge: 142
Wohnort: Wien

Hallo Markus83,

Was genau meinst du?

Ein CEE Stecker kann ortsveränderlich angeschlossen, es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass die Verlängerungsgarnitur an einem anderen Betriebsort verwendet wird.


grtz
BM

[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 27 Nov 2006 14:14 ]

BID = 388926

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
Markus83 hat am 27 Nov 2006 10:57 geschrieben :

gibt es eine (technische) Erklärung warum man das nicht darf?


Ganz einfach, weil das Risiko von einem PEN-Bruch in beweglichen Leitungen viel höher ist!
Und was ein PEN-Bruch bedeutet, kannst du hier im Forum ausführlich nachlesen (Tod durch Schutzmaßnahme)!

Shark1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 388971

meli1406

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: Heilbronn
Zur Homepage von meli1406 ICQ Status  

Hallo,
Er verrät mir die Lösung noch nicht, ich soll weitersuchen.

Wegen der Verlängerungsleitung soll ich nun Cekon anschreiben, wie es mit den Anschlußarten ist(Also 4 oder 5 Adrig.)
Und wie man eine 125A Leitung prüft (passt nicht in die Prüfwand)

Bei uns werden die Verlängerungsleitungen immer 4-Adrig angeschlossen, des sei nicht verboten. Ich hab ihm dann den Ausschnitt aus den VDE gezeigt, wo steht, dass es nur bei festen Anschlüssen erlaubt ist. "des soll ich nochmal nachschlagen"

Naja ich werd ma weitersuchen.
Grüße
meli


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192379572   Heute : 4593    Gestern : 4879    Online : 165        13.7.2026    23:45
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0516149997711