Autor |
Verlängerung von zu kurz geratenen Adern im Verteiler |
|
|
|
|
BID = 594065
Cybershot123 Neu hier
Beiträge: 29
|
|
Hallo,
ich hätte mal eine Frage.
Inwieweit ist es erlaubt, Leitungen (3x1,5mm²,5x1,5mm²) die in Unterverteilungen (mit Automaten) zu kurz geraten sind zu verlängern.
Also wenn ich den Verteiler umsetzten muss und die Leitungen zwar noch bis in den Verteiler gehen, jedoch zu kurz sind um bis zu den leitungsschutschaltern zu kommen.
Lässt sich da was machen.
Achso die Leitungen kommen von oben und unten!
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Cybershot123 |
|
BID = 594067
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Hallo Cybershor123
Das kannst du zb mit Reihenklemmen erledigen.
Keinesfals Lüsterklemmen oder andere losen Klemmen verwenden
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 7 Mär 2009 22:42 ] |
|
BID = 594070
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Ja, entweder Reihenklemmen oder - sofern die Adern auch nicht mehr lang genug sind um bis zur nächsten Hutschiene zu reichen - Stossverbinder mit Schrumpfschlauch. Und wenn die komplette Leitung nicht mehr bis zur neuen UV reicht ist eine Schrumpfmuffe mit Stossverbindern ein geeignetes Mittel
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 594072
Harti 77 Stammposter
Beiträge: 351
|
Wobei gegen Wagoklemmen im Halter nichts einzuwenden ist.
|
BID = 594079
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
... was dann ja auch keine lose klemme mehr darstellt. ,-)
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 594089
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Ich erinnere mich gerne an eine sachliche Diskussion mit Normenkennern... Die Forderung nach festen Klemmen ist nirgendo in der VDE zu finden...
Ich persönlich verwende auch nur Reihenklemmen bzw. den Wago Hutschienenadapter, aber in der VDE ist die Forderung danach, dass Klemmen in Verteilern befestigt sein müssen, afair ersatzlos entfallen.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 594117
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Moin,
> Ich erinnere mich gerne an eine sachliche Diskussion mit
> Normenkennern... Die Forderung nach festen Klemmen ist nirgendo
> in der VDE zu finden...
Richtig. War allerdings im Steckdose-Forum. (Für die, die sich ejtzt wundern warum sie davon nix mehr im Kopf haben.)
> Ich persönlich verwende auch nur Reihenklemmen bzw. den Wago
> Hutschienenadapter, aber in der VDE ist die Forderung danach, dass
> Klemmen in Verteilern befestigt sein müssen, afair ersatzlos entfallen.
IIRC zumindest für isolierte Klemmen. 08/15-DoLü's unbefestigt an langen Adern und damit fast frei beweglich halt ich für grob fahrlässig, da ist ein Schluss zur Hutschiene oder Automatenklemme nur eine Frage der Zeit.
Bei 'ner Steckklemme hingegen wird das Kupfer ja gut verdeckt, wobei der Ordnung so ein Wago-Halter oder zumindest Kabelbinder sicher recht förderlich ist.
|
BID = 594119
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Teletrabi hat am 8 Mär 2009 05:40 geschrieben :
|
Moin,
> Ich erinnere mich gerne an eine sachliche Diskussion mit
> Normenkennern... Die Forderung nach festen Klemmen ist nirgendo
> in der VDE zu finden...
Richtig. War allerdings im Steckdose-Forum. (Für die, die sich ejtzt wundern warum sie davon nix mehr im Kopf haben.) |
Stand auch mal in der de. Müsste ich noch irgendwo haben.
Lutz
|
BID = 594259
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Mach mal ein Foto von der Verteilung
|