Hallo Forum.

Wie lauten die Vorschriften bezüglich einer eventuell erforderlichen Verlängerung der Potentialausgleichsleitung des Antennenmastes?
Beim aktuellen Problem wurde eine NYM Leitung verlegt, 1 mal 16² aber eben leider zu kurz. Ist es zulässig diese Leitung anzumuffen, zu verlängern? wenn ja wie? Aufgrund der hohen Ströme und Spannungen bei einem direkten Einschlag macht sich ja selbst der kleinste Übergangswiderstand negativ bemerkbar.

Für Ratschläge und Ideen bedanke ich mich.

Gruss Harti

BID = 376190

[cxt]Phil

Stammposter



Beiträge: 471

 

  

Ich würd die Leiter mit ner Potentialausgleich Schiene Verbinden.

Bild eingefügt

BID = 376193

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Denke mal eine Klemme aus einem Zählerklemmstein wird diesen Zweck auch erfüllen.

BID = 376199

Harti 77

Stammposter



Beiträge: 351

Ja die Art der verbindung ist nicht das problem, mir ging es nur die Zulässigkeit, ob sowas überhaupt erlaubt ist...

BID = 376207

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Quetsch einfach einen Stoßverbinder daran und gut ist!

BID = 376227

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...nur unlösbare Press/Quetschverbindung (Stossverbinder) im Verlauf der PA-Leitung und mit Klebeschrumpfschlauch gegen Oxidation schützen

...Schraubklemmen nur an der "Sammelschiene" und dem zu erdenden "Gegenstand"

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 376235

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

> ...nur unlösbare Press/Quetschverbindung (Stossverbinder)
> im Verlauf der PA-Leitung und mit Klebeschrumpfschlauch
> gegen Oxidation schützen
>
> ...Schraubklemmen nur an der "Sammelschiene" und dem zu
> erdenden "Gegenstand"

Vorschrift oder Empfehlung? Wenn ersteres, gültig für welche Bereiche? PA allgemein? Antennenerdung? Blitzschutzerdung?

BID = 376244

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1410
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Teletrabi hat am  9 Okt 2006 00:53 geschrieben :

Vorschrift oder Empfehlung? Wenn ersteres, gültig für welche Bereiche? PA allgemein? Antennenerdung? Blitzschutzerdung?


Die verwendeten Bauteile müssen blitzstromtragfähig sein. Daher käme für eine Schraubverbindung nur eine PAS in Frage.

Lutz

BID = 376347

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Sagt wer? Es gibt auch andere Blitzstromtragfähige Klemmen, schau mal in den Dehn-Katalog (gibts online).

MfG, Fenta

BID = 376633

e-tec-fos

Stammposter

Beiträge: 230
Wohnort: Nähe Köln
ICQ Status  

Eine PAS (Potentialausgleichsschiene ist auf jeden Fall zulässig was auch noch geht ist die Erdung über den evt vorhandenen Blitzschuz auf dem Dach.

_________________

BID = 376634

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1410
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Fentanyl hat am  9 Okt 2006 16:05 geschrieben :

Es gibt auch andere Blitzstromtragfähige Klemmen, schau mal in den Dehn-Katalog (gibts online).


Ja sicher, nur führt das nicht jeder (Groß)händler.

Lutz


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192373920   Heute : 3797    Gestern : 4345    Online : 285        12.7.2026    18:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0257771015167