Einen Teil kann ich Dir mit Sicherheit beantworten.
Erstmal nur eine Kleinigkeit, eine Begriffsfrage sozusagen...
Mit "Kabel" meinst Du sicherlich >Leitungen<.
Ich persönlich sehe den interessierten Laien das nicht nach, aber hier im Forum legt man Wert drauf.
Zu Deinen Fragen :
Zitat :
|
| Muss der Herd auch via FI abgesichert werden? |
Genau genommen nicht, wenn er fest angeschlossen ist.
Ratsam wäre es aber allemal.
Zitat :
|
| Muss man einen dreier Sicherungsblock nehmen oder gehen auch drei einzelne? |
Drei Einzelne sind OK.
Zitat :
|
| Muss der FI VOR oder nach der Sicherung gesetzt werden? |
Kommt drauf an.
Der Fi muß vor Überlast geschützt werden.
Entweder durch vorgeschaltete Sicherungen, oder durch Nachgeschaltete.
Beim "Badezimmer"- FI reich oft ein nachgeschalteter Sicherungsautomat.
Beim FI, der die ganze Wohnung schützt, sollte er vor den Sicherungen sitzen.
Aus Selektivitätsgründen abgesichert mit Nennstrom (Deutschland) bezugnehmend auf die Hausanschlußsicherungen.
Zitat :
|
Die Sicherungen haben 16A, was für einen FI benötige ich?
|
Das kommt auf die Anzahl, den zu erwartenden Strom (evtl. Durchlauferhitzer ?) und der Vorsicherung an.
Zitat :
|
| Muss die Sicherung durch den Kupfekam verbunden werden oder geht das auch mit einem Kabel? |
Nein , Ja.
Zitat :
|
welcher Durchmesser?
Wie Gross muss der Durchmesser zwischen Sicherung und FI sein? |
Durchmesser ... "Querschnitt" ist hier etwas geläufiger ... hängt von den Sicherungen ab, die jeweils vor den Adern geschaltet sind.
Das Ganze zusammen hängt von Deinen Verbrauchern ab.
Gruß DD