In einer 61 mm tiefen Einzelhohlwanddose ist die Stammleitung eines Steckdosenkreises
(3 x 2,5 mm2 NYM, max. Länge 12 m, insgesamt 5 Hohlwanddosen, mit 13 A (B) abgesichert)
pro Dose mit je 3 St. 3 er Wagoklemmen durchgeschleift.
Zwecks leichteren Händling möchte ich bei Einbau des Steckdoseneinsatzes die Verbindung Wagoklemme Steckdosen-Anschlußkontakte jedoch in 1,5 mm2 ausführen.
Ich konnte nichts finden, was dagegen spricht.
Oder soll ich mit 2,5 mm2 verbinden?
Gruß
BMS240
|
|
BID = 668638
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
Ich würde die Wagos ganz weglassen und die Drähte direkt in die Anschlussklemmen der Steckdosen einführen, diese funktionieren im Prinzip genauso wie Wagos und Du ersparst Dir so eine überflüssige Klemmstelle. Oder sind die Drähte zu kurz? Würde Dir dann trotzdem zu 2,5mm² raten. |
|
BID = 668641
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
ME spricht nichts dagegen, diese Brücken in 2,5mm² auszuführen.
Ich bevorzuge bei Durchverdrahtung klar die separaten Klemmen, da erfahrungsgemäß die Verbindunsklemmen in den Steckdosen schlechter sind.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 668661
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Ich habe gegen 1,5mm² keine Bedenken. Bei der geringen Länge ist eine thermische Überlastung bei 13A nominal nicht zu erwarten.
Ich hätte auch keine Bedenken, die weiterführende Leitung in 1,5mm² auszuführen, wenn die Verlegebedingungen, wie NYM uP in Gips, es zulassen.
Anders herum erhöhe ich regelmäßig den Querschnitt, wenn ich durch einen Abswchnitt wärmegedämmter Wand weiterschleife.
|
BID = 668730
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
|
Erst mal Danke für Eure Antworten.
an Oertgen:
separate Klemmen sind mir wesentlich lieber wie das Gefummle mit Direktanschluß, gerade bei 2,5mm2.
Drähte sind lang genug, Leitung könnte auch noch genügend nachgesetzt werden, da genug Reserve in der Hohlwand vorhanden ist.
an Sam :
das gegen 2,5 mm2 nichts spricht, ist klar.
Wie hast Du das gemeint?
Meinst Du eventuell, das gegen 1,5 mm2 nichts spricht ?
Ansonsten stimme ich Dir zur Ausführung mit separaten Klemmen voll zu.
Gruß BMS240
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182407384 Heute : 7161 Gestern : 7426 Online : 408 26.11.2024 21:29 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0198581218719
|