Moin,
Wie verhalten sich eigentlich RCD, LS und Schmelzsicherungen in Verbindung mit Überspannungsableitern bzw. in welcher Reihenfolge sind sie anzuordnen?
Angenommen, es sind mehrere RCDs in einer UV, ein Naheinschlag führt zu einer induzierten Spannung auch in den Endkreisen.
Wenn nun ein Klasse-C-Ableiter am Eingang der UV sitzt - kann es vorkommen, dass der FI so schnell trennt, dass die Verbraucherseite des FI keine Verbindung mehr zum ÜSS haben und gegrillt werden?
Wären es dan nsinnvoll, hinter jedem FI ein ÜSS-Modul anzuordnen?
Oder ist da eine ausreichende Trägheit vorhanden, sodass man mit einem Modul pro UV auskommt?
fragt sich grüßend,
der Trabi |
|
BID = 505487
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
|
B- und C-Ableiter sind immer (in Stromrichtung) vor RCD und LS anzuordnen, sofern diese das Schaltvermögen des Ableiters nicht überschreiten (ist z.B. oft bei Leistungsschaltern mit FI-Modul gegeben, bei normalen FI allerdings nie). Da auch alle echten Außenanlagen und die anderen potentiellen Blitz-/Überspannnungs-Eintrittsstellen geschützt werden müssen sowie bei Dachständer-Einführung schon B-Ableiter montiert werden oder die Leitung einen großen Abstand zu anderen haben muss, sollte es keine Möglichkeit geben, dass von woanders Spannung induziert wird - wenn nicht der Errichter eines evtl. vorhandenen äußeren Blitzschutzes geschlampt bzw. schwere Projektierungsfehler gemacht hat - insbesondere bezüglich der Trennungsabstände und Ableitungsaufteilung. Elektromagnetische Schockwellen (übertragen durch die Luft), verursacht von sehr nahem Einschägen in die Erde oder einer nuklearen Explosion helfen eh nur sehr gute Raumschirme!
MfG; Fenta |
|
BID = 505488
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
|
BID = 505612
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
> B- und C-Ableiter sind immer (in Stromrichtung) vor RCD und LS
> anzuordnen,
wird sich nicht vermeiden lassen bei selektiven FI als UV-Zuleitungs-Schutz.
> sollte es keine Möglichkeit geben, dass von woanders Spannung
> induziert wird
AFAIK werden aber bei zu großen Abständne der UV von HV zusätzliche C-Ableiter in der UV empfohlen, auch wenn HV schon mit C- oder Kombiableitern ausgerüstet ist? Die Spannung muss dann ja irgendwo her kommen ohne direkt aus dem Netz zu fließen??
|
BID = 505648
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Dann muss vor dem FI auch noch ein C-Ableiter mindestens gleicher Ableitkapazität installiert werden - andernfalls besteht Brandgefahr, da der FI bei einem starken Ableitvorgang auslöst und schwer bescgädigt wird, da die normalen FI maximal 5kA Stoßstrom-Fähigkeit (teilweise noch viel weniger) und 10kA Abschaltvermögen haben. Durch die unkontrollierte starke Lichtbogenbildung kann ein Brand im Verteiler entstehen. Daher muss der Ableiter in dem Fall redundant ausgeführt oder ein geeigneter FI eingesetzt werden (hier wohl eher schlecht möglich).
Wie sind denn die örtlichen Gegebenheiten (Netzform, äußerer Blitzschutz, Niederspannungskabel-Einführung, Stärke des HAK, Querschnitte, ... etc pp.)
MfG; Fenta
|
BID = 506356
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Moin,
> Wie sind denn die örtlichen Gegebenheiten (Netzform, äußerer
> Blitzschutz, Niederspannungskabel-Einführung, Stärke des HAK,
> Querschnitte, ... etc pp.)
lokales TT in TN-Netz; erdverkabelt; äußerer Blitzschutz derzeit nicht, allerdings Antenne und Schornstein mit Stahl-Innenrohr; 63A; UV-Zuleitungen in 5x6² bzw. 4x6²+separater Erderabgriff.
C-Ableiter vor FI wäre ja gegeben, da vom Hauptverteiler ohnehin Endkreise abgehen.
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421057 Heute : 96 Gestern : 5459 Online : 487 29.11.2024 0:35 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0522589683533
|