Hallo
Heute um 08:00 hat mich eine Kundschaft privat am Handy angerufen. Der Strom ist teilweise im Haus weg und die Wasserpumpe geht nicht mehr.
Naja bin ja kein Unmensch und fahre hin.
Habe mal die Abdeckung vom Verteiler runtergenommen. Danach habe ich gleich gesehen das der Überspannungsableiter ausgelöst hat.
Ok am FI geht ein Ausenleiter ab. Nächster Messpunkt war die Nachzählersicherung. Auch wieder das gleiche. Auf der Hauptleiterklemme auch wieder kein Saft.
Dann bin ich am Dachboden gegangen wo die Freileitung reingeht und auch der Hausanschlusskasten mit 3x50 A drinnen ist.
Hier habe ich dann den Übeltäter gefunden. Ein Diazed Schmelzsicherung mit 50A hats erwischt.
Ich war sehr überascht, aber leider hat mein Gehirn es nicht verknüpfen können wenn der Überspannungsableiter ausgelöst hat das der dann direkt gegen den PEN Durchgang hat.
Eine neue Sicherung reingedreht und "Bumm". Ups da war ja noch was mit dem Überspannungsableiter. Der war total verbrannt. 2 mal Kurzschluss mit 50A Vorsicherung war dann zuviel.
Den Ableiter rausgenommen und neue Sicherung rein. So jetzt gehts wieder. Alles zugemacht. Nochmal nachgemessen und den FI eingeschaltet.
Jetzt gehts wieder.
Komischerweise war gestern kein Unwetter oder dergleichen. Da muss es was im Stromnetz gehabt haben oder?
Die Verteilung und der Ableiter sind 5 Monate alt und auf den neuesten Stand der Technik.
mfg francy