Treppenhausautomat Rätsel

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  16:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Treppenhausautomat Rätsel

    







BID = 665886

schlaubi69

Neu hier



Beiträge: 32
Wohnort: wunsi
 

  


Hallo zusammen
ich habe eine seltsame Sache...
folgende Situation
ein neuer Anbau abgesichert über 5 separate Stromkreise (5 Sicherungsautomaten) ,vorhandenes Treppenhaus EG und 1. OG , jeweils separat abgesichert.
Alle Automaten sind in der selben Verteilung und am selben FI bzw RCD.
Das Treppenhaus ist mit jeweils einen Treppenhauslichtautomaten ausgestattet EG+1.OG
Das problem , wird im Anbau das Licht eingeschaltet, 4 Leuchtstofflampen mit EVG , schaltet sich der Treppenautomat EG ein.
Nach der eingestellten Zeit auch wieder aus.
Whärend das Licht im Anbau brennt kein Problem , wird das Licht ausgeschaltet und dann wieder ein geht der Automat wieder an.
Auch wenn im Anbau ein Staubsauger angeschaltet wird geht der Automat an.

Wie kann es das sein ? Der Treppenhausautomat bekomt doch seinen Impuls normal über den Taster, also sprich die Phase ist ja unterbrochen?
wenn daslicht im anbau eingeschaltet wird.
ich bedanke mich für alle infos

BID = 665933

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22

 

  


Zitat :
schlaubi69 hat am 25 Jan 2010 22:51 geschrieben :

Whärend das Licht im Anbau brennt


Wenn es brennt ---> 112


Zitat :

kein Problem, wird das Licht ausgeschaltet und dann wieder ein geht der Automat wieder an.
Auch wenn im Anbau ein Staubsauger angeschaltet wird geht der Automat an.


Das Teil ist empfindlich. Entweder tausschen bis es passt oder Netzfilter davor.

Lutz

BID = 666081

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Was für Treppenlichtzeitschalter sind denn Verbaut?

Warum 2stück?

Wer hat die eingebaut?

BID = 666083

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Liegen etwa die Steueradern des Zeitautomaten und die Schaltphase der Leuchtstofflampen über längere Strecken parallel, (zB. im gleichen Rohr oder Kabel)? Dann könnte kapazitives Übersprechen in Kombination mit einem hochohmigen Steuereingang die Ursache sein. Evtl. hilft es zwischen den Steuereingang des Zeitrelais und N einen Abschlusswiderstand (zB. eine Glühlampe 7W) zu schalten, um den Eingang niederohmiger und somit unempfindlicher zu machen. (Es gibt allerdings auch Relais, bei denen liegt ca. 115V~ am Steuereingang und die erkennen sowohl Tastung nach Phase als auch nach N, da klappt das natürlich nicht, weil er dann ja dauernd getriggert würde)
Ich hatte auch mal so einen Zeitautomaten, der löste schon durch den Glimmlampenstrom eines einzigen Tasters aus.

BID = 666092

schlaubi69

Neu hier



Beiträge: 32
Wohnort: wunsi

Hallo
danke für Eure schnelle Hilfe

die Automaten sind seit ca. 8 jahren von mir einegbaut marke ABB
(bin gelernter Industrieelktroniker)
2 deshalb einmal EG einmal 1. OG
Probleme macht aber nur der im EG , Marke ist aber die selbe.

Die Leitungsverlegung ist nicht zusammen genau entgegengesetzt im Haus


BID = 666094

schlaubi69

Neu hier



Beiträge: 32
Wohnort: wunsi

Hallo
danke für Eure schnelle Hilfe

die Automaten sind seit ca. 8 jahren von mir einegbaut marke ABB
(bin gelernter Industrieelktroniker)
2 deshalb einmal EG einmal 1. OG
Probleme macht aber nur der im EG , Marke ist aber die selbe.

Die Leitungsverlegung ist nicht zusammen genau entgegengesetzt im Haus


BID = 666110

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Und was macht der pfiffige Eli da?

Tausche er die beiden Geräte gegeneinander und schaue ob der Fehler mitwandert.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390205   Heute : 4941    Gestern : 6874    Online : 855        24.11.2024    16:44
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0215020179749