Hallo und einen schönen guten Tag zusammen...
Ich habe hier ein Verständnisproblem...und zwar habe ich eine Transformatorschaltung Yd5. Also Stern, primärseitig, dreieck sekundärseitig und vom Eingang zum Ausgang 5 x 30 Grad Phasenverschiebung. Soweit so gut...
Eingangsspannung zwischen zwei Phasen beträgt 27kV (also 27kV*e^(j*30), Ausgangsspannung beträgt 400V (Effektiv).
1)Heißt doch jetzt, dass ich über einer Wicklung am Eingang folgende Spannung liegt
27kV/sqrt(3) * e^(j*0) ?
2)Die Ausgangsspannung beträgt jetzt also 400*e^(j*180) ? wegen der Phasenverschiebung von 150 Grad ?
jetzt wird am Ausgang vom Trafo eine Sternschaltung angeschlossen...
Nun habe ich doch über einem Sternstrang also Strangspannung quasi...
400V/sqrt(3)*e^(j*150) ?
Hoffe dass meine Erklärung verständlich geworden ist...
Bitte sagt mir ob meine Überlegungen richtig sind...
Vielen lieben Dank