Autor |
Stromleitung für Geräteschuppen Suche nach: stromleitung (219) |
|
|
|
|
BID = 807384
hodna Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: steinfeld
|
|
Hallo,
ich möchte einen Geräteschuppen mit Strom versorgen. Die Kabellänge vom Hausanschlussraum (=Stromanschlusskasten) zum Geräteschuppen beträgt ca. 22m.
Es sollen Steckdosen und Lichter angeschlossen werden und auch eine Kraftsteckdose.
Nun zu meiner Frage:
Reicht ein Kabelquerschnitt von 5x2,5mm² um damit alle Verbraucher anzuschließen. Könnte ich davon drei Phasen für die Kraftsteckdose und abgezweigt davon je eine Phase für Licht und Steckdosen verwenden? Anschließen wird es ein Elektriker, der aber erst noch gefunden werden muss. Ich möchte vorab schon einmal die Leitung in meinen Freien Tagen legen.
Danke |
|
BID = 807388
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Reicht ein Kabelquerschnitt von 5x2,5mm² um damit alle Verbraucher anzuschließen | Kommt darauf an, wie das Kabel abgesichert ist und natürlich auf die Verbraucher.
In deinem Fall dürfte eine Absicherung mit 3x25A noch zulässig sein.
Bei 3x16A ist man aber auf der sicheren Seite. Dann kannst du immerhin eine Last von 19,2kW ranhängen.
|
|
BID = 807389
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
3 Außenleiter mit 16A abgesichert macht 11kW
Beschreibe bitte mal wie das Kabel verlegt wird. (Im Putz / Auf Putz / Bis zum Schuppen in der Erde / etc.)
Mit diesen Infos lässt sich die Absicherung besser beantworten.
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2 Jan 2012 16:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2 Jan 2012 16:49 ]
|
BID = 807392
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Stimmt natürlich, da hat mein Taschenrechner doch glatt die Wurzel 3 übersehen
|
BID = 807414
hodna Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: steinfeld
|
Hallo, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Von den 22m benötigter Zuleitung laufen ca. 18m in der Erde bzw. Rohr und ca. 2m auf Putz und ca. 2m in einer Hohlwand.
|
BID = 807417
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Kurz und Knapp nimm ein NYY-J 5*4mm² damit bist du auf der sicheren Seite
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 807423
hodna Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: steinfeld
|
Danke für den Tipp mit den 5x4 mm². Ich habe aber noch 2,5 mm² das andere müsste ich kaufen!
|
BID = 807425
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Grundsätzlich kannst du 2,5er nehmen.
Aber welchen Kabeltyp hast du genau?
Welche Geräte möchtest du betreiben?
|
BID = 807426
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei 5*2,5 mm² und Verlegung in Trockenbauwand (A3) ist bei 18 A Schluß >>> Absicherung max 16 A
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 807431
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn Du den genauen Typ nicht weißt:
Welche Mantelfarbe hat das vorhandene Leitungsmaterial?
Ist es starr oder flexibel?
Welche Geräte sollen an die kräftige Steckdose angeschlossen werden?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 807453
hodna Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: steinfeld
|
Kabel ist NYM-J 5x2,5, läuft durchgehend im Erdreich im Schutzrohr. An der Kraftsteckdose soll eine Formatkreissäge mit max. 2,5 KW betrieben werden.
Die normalen Steckdosen sollen normale Handmaschinen, Rasenmäher, Kühlschrank, etc. betreiben.
|
BID = 807459
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nym-J auch im Schutzrohr hat im Erdreich nichts verloren ! Verlege wie schon empfohlen Nyy Dann kommt eine Miniverteilung in den Schuppen mit FI und zusätzlichen Sicherungen. fertig ist die Laube
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 807464
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Richtig:
Auf solche Strecke darf NYM keinesfalls im Erdreich verlegt werden, auch nicht mit Schutzrohr!
Da Du nun also sowieso NYY kaufen mußt, kannst (und solltest) Du gleich 5x4mm² nehmen.
Dann klappts auch mit den Motorgeräten oder beim Schweißen etc.
|
BID = 807478
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...abgesehen davon das eh NYY-J und kein NYM-J verwendet werden muss,
was für ein Schutzrohr ist das denn ist es für Erdverlegung geeignet/zugelassen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 807762
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das ist doch egal.
Wenn er NYY verwendet, ist jedes Rohr erlaubt (weil ja gar keines erforderlich ist).
Und NYM darf auf solche Längen in überhaupt kein erdverlegtes Rohr eingezogen werden, wie zugelassen es auch sein mag!
|