Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Nachtspeicherheizung Stiebel Eltron ETS 400. Wenn ich ihn über Nacht auf Stufe 2 aufladen lasse und ich am Tag danach am Thermostat den Lüfter anschalte, funktioniert alles einwandfrei. Lasse ich den Ofen über Nacht allerdings auf Stufe 3 aufladen, dann funktioniert der Lüfter am nächsten Tag nicht?!
Was kann das Problem sein?
Vielen Dank vorab für eure Mühe.
|
BID = 813269
winnman Schreibmaschine
    
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
|
bist du da wirklich sicher?
probier mal ob sich der Lüfter beim mit 3 Geladenen Ofen frei drehen kann (könnten ev thermische Verspannungen sein)
woher bekommt der Lüfter seine Spannung, villeicht ist da was verbastelt.
Normalerweise erhält der Lüfter die Spannung vom Lichtstromkreis des Raumes (oder einem ev separat verlegten Lüfterstromkreis) wird im Thermostat geschaltet und dann auf den Lüfter.
Falls Messgerät (bitte keinen Spannungsprüfer mit Glimmlampe) vorhanden, dann miss mal die Spannung am Lüfter.
Was passiert wenn du den Laderegler auf 2 Stellst (am Tag).
Mach mal ein Foto fon der Anschlussdose (geöffnet) und vom Anschlussbereich des Ofens.
|