Hallo, bin gerade dabei meine Elektroinstallation zu vervollständigen.
Jetzt ist aber in meine Unterverteiler die PE und N Steckklemmenleiste voll.
Kann ich die restlichen (je 5 N/PE) Leitungen mittels Wago Klemmen zusammenfügen und mit je einer leitung auf die Klemme?
Oder muss ich mir doch noch eine komplette Klemmleiste beschaffen.
Gruß
Micha |
|
BID = 471968
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
broschi hat am 13 Nov 2007 12:26 geschrieben :
|
Hallo, bin gerade dabei meine Elektroinstallation zu vervollständigen.
Jetzt ist aber in meine Unterverteiler die PE und N Steckklemmenleiste voll.
Kann ich die restlichen (je 5 N/PE) Leitungen mittels Wago Klemmen zusammenfügen und mit je einer leitung auf die Klemme? |
Klemmen dürfen nicht lose im Verteiler rumhängen.
Zitat :
|
Oder muss ich mir doch noch eine komplette Klemmleiste beschaffen. |
Es gibt auch kurze Klemmleisten die auf 35 mm Schiene passen.
Lutz |
|
BID = 471998
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ich persönlich sehe kein problem in losen klemmen, aber mehr Übersicht gibts auf jeden Fall mit reihenklemmen mit Brücke!
MfG; Fenta
|
BID = 472002
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
... außer der unzulässigkeit nach VDE, der möglichen Überlastung der Ader von der Steckklemme zur n Schiene....
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 472017
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
Hallo!
Wäre nicht sogar eine Befestigung der Wagos mittels Kabelbinder VDE-konform? Oder ist das nicht "fest" im Sinne der Norm?
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
BID = 472056
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Es gibt Halter, um WAGOS augf Hutschienen im Verteiler zu befestigen. Das sind Cent-Artikel, also lohnt sich die Debatte nicht.
Allerdings darf man nicht einfach mehrere N zusammenfassen!
Deswegen besser ne kleine zusätzliche N-Schiene verwenden. Die gibt es auch für Quermiontage (also senkrecht) auf Hutschiene.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|