Hallo

Ist die in der nachfolgenden Homepage abgebildete Sparwechselschaltung die zulässige oder nicht zulässige Variante.

http://home.t-online.de/home/harald.....5.htm


CU

BID = 69923

meister lampe

Stammposter



Beiträge: 316

 

  

Hallo, so eine Beschaltung habe ich noch nicht gesehen, die Schaltung die ich kenne benutzt als korrespondierende den Nulleiter und die Phase. Das hat den Vorteil das man mit einer 3 adrigen Leitung auch eine Steckdose setzen kann. Verboten weil:Nulleiter nicht geschaltet wird, an beiden Kontakten der Leuchte die Phase anliegt und deshalb die Lampe nicht leuchtet. Schukosteckdose mit PEN Brücke auch nicht toll ist.
Also nicht nachmachen.
gruss m

BID = 69924

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Die gelinkte Variante ist soweit korrekt.
bei 5adriger Leitung hättest dann noch Leiter PE und N frei und könntest statt den Schaltern 'ne Schalter+Steckdosen-Kombination verwenden.

Verboten ist, wenn du beide Kontakt der Lampe auf Wechselschalter führst, wo dann je nach Stellung auf L oder N verbunden wird.
Denn in dem Fall ist ja eine AUS-Stellung beide Kontakte auf L => keine Spannungsdifferenz => Lampe aus, aber zugleich auch am Lampengewinde 230V gegen Erde...
Auch unter dem Namen "Hamburger (Wechsel)schaltung" bekannt und zurecht verboten...

BID = 70353

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo,

auch vom mir Zustimmung.

Diese Variante der Wechselschaltung ist regelgerecht und hat außerdem den zusätzlichen Vorteil, daß man BEIDE Wechselschalter (soweit dort jeweils ein N verfügbar ist) ohne weiteres mit Kontrollämpchen (für den Schaltzustand der Leuchte) ausrüsten kann!

Gruß,
sam2


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420811   Heute : 5309    Gestern : 7490    Online : 407        28.11.2024    23:17
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0157871246338