Autor |
SLS in Zählerschrank Suche nach: zählerschrank (1235) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 79083
vladi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: NRW kreis Heinsberg
|
|
Zitat :
vladi hat am 23 Jun 2004 18:22 geschrieben :
|
Kann mir jemand sagen wie groß muss der 3 x SLS bei Zählerschrank für Einfamilien haus sein.
|
vielen dank für die antwort |
|
BID = 79114
pistenhannes Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Herne
|
|
Hallo,
ich würde Dir in anlehnung an die neue Tab2000 empfehlen 50A Schalter einzusetzen. Und die bei deinem EVU zu beantragen. So brauchst Du keine Wandleranlage und Du hast genügend Spielraum für Erweiterungen. Solltest Du jedoch Speicheheizungen und (oder) Durchlauferhitzer betreiben wirst Du auf 63A gehen müssen.
Gruß Pistenhannes
|
|
BID = 79127
RolSim Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
Zitat :
pistenhannes hat am 2 Jul 2004 07:41 geschrieben :
|
Hallo,
ich würde Dir in anlehnung an die neue Tab2000 empfehlen 50A Schalter einzusetzen.
Gruß Pistenhannes
|
Hallo Pistenhannes,
empfehlen kannst du das aber ob da das EVU mitspielt ist
eine andere Geschichte. Richtet sich schließlich auch danach
welche NH-Vorsicherungen das EVU in den HAK einsetzt.
|