ich möchte gerne einen Siemens Herd anschliessen, beim Ausbau des alten Herdes (Miele) habe ich entdeckt dass statt der üblichen Konfig (3xL, N, PE) nur eine Phase, und das Nullkabel und die Erde zusammengeschlossen sind.
Meine Frage ist ob ich das Nullkabel zusammen mit der Erde am Erdungsanschluss anbringen soll oder ob ich das Nullkabel am eigentlich dafür vorgesehenen Anschluss anbringel soll.
Vielen Dank
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jherm am 10 Jan 2004 15:40 ]
BID = 47743
meister
Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Hast du eine Herdanschlußdose in der 3*L N und PE
vorhanden sind ? Wenn ja schließe die Leitungen getrennt
an die vorgesehenen Anschlüßem am Herd an .Überprüfe aber ob der
PE in der Herdanschlußdose auch in der Hausinstallation
angeschloßen ist. Notfalls mit dem DUS-Pol.
Ja, die Dose ist vorahnden, allerdings nur mit einer Phase belegt, und wie gesagt Null und Erde sind zusammnen (?). Ich habe einen Freund der Elektrotechnik studiert hat gefragt und er meinte dass das bei älteren Gebäuden durchaus üblich wäre. Also die drei Phasen Anschlüsse mittels Brücke verbinden und Null mit Erde verbinden..