Autor |
|
|
|
BID = 509136
prinz. Moderator
Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Moin
Könnte mir einer sagen ob Zylindersichrungen nach französischer Norm
Vergleichbar mit den Daten sind wie unsere Neonzed.
Geht im folgenden um 3NW8 008-1
8A - aM
~ 500V
10*38
sitzt in ner CNC Maschine.
Frage ist jetzt kann man den Klemmblock gegen Neonzed tauschen?
Ist jedesmal ne Freude Sichrungen zu besorgen
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 509292
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
|
Ja und Nein. Prinzipiell Ja, wenn man wieder aM-Sicherungen verwendet, falls diese Maschine solche benötigt und nein, weil es für Neozed keine 8A-Sicherungen gibt (zumindest nicht dass ich wüsste).
Aber mal was anderes: Warum nicht gleich Schmelzsicherungsfrei absichern, mit Motorschutzschalter oder LS?
MfG; Fenta |
|
BID = 509352
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Moin!
Neozed Sicherung 8A gibt es nicht. Es gibt:
Größe Bemessungsstrom Gewinde
D01 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A E 14
D02 20 A, 25 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A E 18
D03 80 A, 100 A M 30 x 2
Ich würde jetzt mal die max. Stromaufnahme messen und die 6 oder 10A einbauen.
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
|
BID = 509389
prinz. Moderator
Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
moin
Das es keine 8A gibt war mir klar die war ja auch nur als Beispiel gennannt.
Dort ist von 2 bis 20 alles drinn
mir ging es eigentlich nur darum ob man die anderen gegen Neonzed tauschen kann oder ob die von den Daten nicht vergleichbar sind.
Weil Neonzed führt oder sollte selbst der kleinste Elektriker haben
bei den anderen ist das nich zu erwarten.
Wenn die Anlage steht geht es so um Größenordnungen von 1000€ die Stunde.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 509394
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Dann würde ich gleich schauen, ob man nicht einfach LSS einbauen kann, dann baraucht man nähmlich nie mehr Sicherungspatronen!
|
BID = 509395
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Hallo,
rechne doch mal deine Arbeitszeit für die Umrüstung gegen.
Ich weiss ja nicht, wieviele Elemente umzurüsten sind, aber das dauert ja auch Zeit, wenn auch in einem (hoffentlich) geplanten Wartungszyklus.
Wäre es nicht billiger, sich einfach jeweils 100 Sicherungen in den Schaltschrank als Reserve zu packen? Zumal Sicherungen im normalen Betrieb nicht durchbrennen sollten....
Mal so als Überlegungsansatz, ich kenne ja auch die Restlebenszeit der Maschine nicht.
Es grüßt der
Schattenlieger
|
BID = 509406
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
.. zumal man solche Sicherungen auch in F online kaufen kann.
|
BID = 509412
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
...bzw. auch hier bei Legrand bekommt!
|
BID = 509678
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7407
|
Zitat :
DMfaF hat am 20 Mär 2008 04:39 geschrieben :
|
......
Größe Bemessungsstrom Gewinde
D01 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A E 14
D02 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A E 18
D03 80 A, 100 A M 30 x 2
...... |
...so, jetzt stimmts
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 509739
Harti 77 Stammposter
Beiträge: 351
|
Eventuell wäre auch mal Ursachenforschung der Sicherungsauslöung angebracht...
Da lässt sich vielleicht auch was beheben, oder ändern.
|
BID = 509742
prinz. Moderator
Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Ursache ist eine überhitzte Magnetspule die vom Hersteller geliefert wird.
Mir ging es eigentlich nur darum kann man die Französischen Sichrungen mit unseren Vergleichen oder eher nicht.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 509803
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
@ Danke Primus!
Habe die Daten nur von einer Internetseite so kopiert. Warum die 32A nicht dabei war, keine Ahnung!
Gruß
Bernd
|
BID = 510477
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ich würde es mit einem Motorschutzschalter PKZ2 von moeller versuchen - oder mit einem K-LS mit 8A. Der Motorschutzschalter ist aber die bessere Variante!
MfG; Fenta
|
BID = 510495
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
@Prinz
Die Antwort ist: Ja
|
BID = 510786
prinz. Moderator
Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
wome hat am 25 Mär 2008 09:04 geschrieben :
|
@Prinz
Die Antwort ist: Ja
|
Danke
mehr wollte Ich nicht wissen.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|