| Autor |
|
Sicherungskasten auf 13 oder 14 TE erweitern? |
|
|
|
|
BID = 65983
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Hallo,
kann bzw. darf man eigentlich bei den üblichen Si-Kästen mit 12 Teilungseinheiten dort an den Seiten den ausgebrochnen Bereich vergrößern, sodass 13 oder 14 automaten nebeneinander reinpassen?
oder ist der Seitenbereich für irgendwelche verdrahtungen ö.ä. reserviert? Oder gibt's sonstige Vorschriften, womit die Erweiterungs-Idee kollidiert? |
|
BID = 65991
RolSim Schriftsteller
    
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
|
Hi Teletrabi,
meines Wissens gibt es keine Vorschrift die das verbietet.
Wenn du die Abdeckung sauber aussägst und die eingebaute
Tragschiene lang genug ist, spricht nichts gegen 13 oder
14 Automaten in einer Reihe.
Bei ISO-Verteilern wird das sogar standardmäßig von einigen
Herstellern (z.B. Spelsberg) angeboten. |
|
BID = 66003
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Ihr zwei,
die Temperatur könnte ein Problem werden!
Gruß
Georgi
|
BID = 66005
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Teletrabi, hallo RolSim,
es ist in der Tat so, daß Stromkreisverteiler nach der Abwärme dimensioniert werden (DIN 43871). Eine Veränderung hätte zur Folge, daß die Wärmeabfuhr bei Belastung nicht mehr gewährleistet wäre und der Verteiler unzulässig warm würde.
Gefunden in VDE Schriftenreihe 45, ISBN Nr. 3-8007-1326-8, S 176.
Gruß
Georgi
|
BID = 66025
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
VDE-Schriftenreihe Nr. 45, S.176 - da is bei mir ne leere seite. - also keine auflagen zu beachten?
ok, hab mal gerade in meiner ausgabe (ISBN 3-8007-2555-X S.274) gelesen, dass dort 3000mm² oberfläche gefordert werden.
Wenn ich nun die zusätzlichen plätze nur als leereinheiten zur besseren übersicht verwende, isses dann wieder zulässig?
worauf bezieht sich der gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5? ich meine, ist es nich 'n untershcied, ob ich mit 63A speise oder schon die zuleitung nur mit 16 gesichert ist? soll da immer gleich viel abwärme anfallen? und an'nem FI genausoviel wie an'nem B6 oder 3*C40-automaten oder 'nem ÜSS-ableiter?
Irgendwie versteh ich da die bemessungsgrundlage nich ganz...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 23 Apr 2004 21:56 ]
|
BID = 66039
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Teletrabi,
Du siehst, wie wichtig eine ordentliche Quellenangabe ist. Immerhin konntest Du feststellen, daß Du eine andere (wahrscheinlich neuere) Auflage hast.
Warum Du allerdings zuerst zusätzlichen Platz schaffen willst, um den dann als Reserve (hab ich das richtig verstanden) zu verwenden, ist mir schleierhaft!
Ich denke Du solltest keine Veränderungen an dem Verteiler vornehmen, weil Du sonst die Verantwortung für eventuelle Folgen übernimmst, die bei unverändertem Verteiler beim Hersteller liegt.
Gruß
Georgi
|
BID = 66045
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Nein, keine Reserve. Es würden nur mehrere FI-schalter im Kasten verbaut werden und da würd ich dann wenn möglich durch Leerfelder z.b. FI für Heizung + zugehörigem LS als Gruppe vom Rest absetzen.
Hinzu kommt, dass durch mehrere Drehstrom-Kreise dann auch 3polige Automaten erforderlich sind, und es dann schwierig wird, 'ne vernünftige Unterteilung im Sinne von "RCD1 zuständig für 2. Automatenzeile" umzusetzen.
Wenn ich da anfange, in einer Zeile Automaten zu verbauen, die an drei FI's hängen, ist da wohl von übersicht nich mehr zu reden, oder?
|
BID = 66048
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Hallo Teletrabi,
wenn entsprechende Leerplätze bleiben, dürfte Deinem Vorhaben nichts im Weg stehen.
Gruß
Georgi
|