BID = 142929
berdosana Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hi bin neu hier werde versuchen dir zu helfen.
Es gibt verschiedene Auslösechara.
B
C
D
G
Dc
Leitungsschutzschalter haben 2 "Auslöseverfahren"
B (ist fliker als C D G D C)
thermische Auslösung: wenn zwischen 1.13....1.45 x In eine stunde lang fliesst löst er aus.(bei kleinen Ueberströme reagiert er träge).
elektromagnetische Auslösung: wenn zwischen 3...5 x In fiesst löst er softort aus (bei Kurzschluss)
6000A ist das Nennschaltvermögen d.h.es kann 6000 Ampere schalten und zwar mehrmals,so wie mit einem Lichtschalter.
C thermische.1.13...1.45 In elektromag. 5....10 In etc.
d: """"""""" 1.13..1.45 In """""" 10..20 In
hoffe konnte dir helfen
Gruss
Berdosana
|
BID = 142933
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo zuerstmal
ein Leitungsschutzschalter zb LS10 B muss den Nennstrom von 10 Ampere dauernd führen können !!!
Bei einen Überstrom von 11,3 A (1,13*I nenn)kann er in einer Zeit >1h auslösen , bei bereits 14,5 A (1,45 fachem Nennstrom) muss er in minimum 60 min auslösen , bei 25,5 A (2,55 fachem Nennstrom)muss er nach höchstens 60 s auslösen (Überstromschutz)
Die Charakteristik B besagt das der LS im Kurzschlussfall bei dem 5 fachem des Nennstroms (bei ls10 50 A) innerhalb von 0,1 s abschalten muss !
Charakteristik C beim 10 fachen Nennstrom (100A) und die Charaktristik K beim zirka 15 fachem Nennstrom (150 A)(wird allerdings nur bei extremen Stromspitzen im Einschaltmoment eingesezt )
die Angabe kA gibt das maximale Schaltvermögen an ! zb 6kA entspricht 6000A!!! ohne das es zu Zerstörungen des LS kommt.
Damit im Fehlerfall dieser Kurzschlussstrom fliesen kann darf natürlich der Widerstand der Leitung inklusive der Klemmstellen und der Zuleitung des Netzes einen bestimmten Wert nicht überschreiten (Messung des Schleifenwiderstandes Zi mit einem zugelassenem Prüfgerät ) moderne Messgeräte zeigen den Kurzschlussstrom direkt an ersparen also dem Prüfer das umständliche Rechnen .
Die gemessenen Werte werden in ein Messprotokoll (Prüfprotokoll) eingetragen und bescheinigem dem Kunden dann die ordentliche und sichere Installation zum Zeitpunkt der Messung
gruß Bernddi
|