Hallo,
ich muß einen Schaltschrank für die Schweiz bauen.
Die deutschen Normen sind mir bekannt und in meinem Besitz habe ähnlichen Schrank schon in die verschiedensten Länder geliefert nur bin ich mir bei unseren eidgenösischen Nachbarn nicht so ganz sicher.
Wenn ich den Schrank nach der VDE 0113-1/EN 60204-1 baue und prüfe bin ich dann auf der sicheren Seite?


_________________
Elektrotechniker eingetragen bei der Süwag ePlaner S7 Programierer , in Besitz der VDE Auswahlordner für das Elektrotechnikerhandwerk

BID = 751904

krake

Gelegenheitsposter

Beiträge: 64
Wohnort: CH- Berner Oberland

 

  

Hallo
Ja richtig:
Steuerschrank für Maschine nach EN 60204-1, Verteilschränke nach EN 60439-1. Dann klappt das auch für die Schweiz.
Der einzige Unterschied: Du musst 230V Steckdosen nach schweizer Norm oder CEE verwenden, keine Schukos.

BID = 752062

helmutbl

Gerade angekommen


Beiträge: 17
Wohnort: winnenden

Danke oder wie heisst das bei euch dada

Gruß
Helmut

BID = 752063

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Wir haben vor 2 Jahren einen Schaltschrank aus der Schweiz zugeliefert bekommen, dort waren ALLE Leitungsschutzschalter mit zusätzlichem N-Schalter ausgestattet.
Außerdem war ein großer 230-230 Trenntrafo drin, was der alles versorgt hat weiß ich aber nicht mehr.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 752074

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Der geschaltete N ist meines Wissens in der Schweiz zumindest bei Festanschluss keine Pflicht, wohl aber mehrheitlich in Westeuropa (außer Belgien, dort muss er geschützt sein!!!).

Wir liefern aber auch in D nur Anlagen mit geschaltetem N (inkl. 4-poligem Hauptschalter aus, das ist einfacher bei Prüfungen und Störungen, vor allem im FI-geschützten Bereich.

Eine Anlage ist halt 'was anderes als eine Hausinstallation, die muss fehlertolerant sein, sonst nervt es.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182263319   Heute : 3213    Gestern : 4669    Online : 370        31.10.2024    18:30
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0324969291687