Rohre erden im Nassbereich, Korrosion

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  04:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Rohre erden im Nassbereich, Korrosion

    







BID = 960947

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern
 

  


Hallo,

wie können Erdungsschellen angeschlossen werden, wenn zu erwarten ist, dass die Schellen regelmäßig nass werden? Wie kann man den flexiblen Kupferleiter behandeln / reicht eine ordentlich verpresste Aderendhülse?
Kann man das Ganze nach Anschluss irgendwie lackieren?

Darf ein blanker Edelstahldraht als Leiter verwendet werden?

Danke


_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Mai 2015 14:06 ]

BID = 960953

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

 

  

Mein persönlicher Favorit wäre der blanke Edelstahldraht ("V4A", Werkstoff 1.4571), den gibt's von Dehn mit allem nötigen Zubehör.

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 960960

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Die Aderendhülse reicht nicht, da selbst bei ordentlicher Verpressung hinter der Aderendhüle wieder Feuchtigkeit in die Leitung zieht! Also entweder Edelstahldraht nehmen oder das Ganze mit einer Fettbinde umwickeln. Das mit dem Lack ist keine gute Idee in Verbindung mit einer flexiblen Leitung, da der Lack deren Bewegungen nicht folgen kann und in der Folge brüchig werden wird.

MfG; Fenta


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421454   Heute : 493    Gestern : 5459    Online : 241        29.11.2024    4:55
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
In 285 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0447788238525