Querschnittsberechnung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 109276
E-Stift Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Hallo zusammen!
Mich interessiert folgende Sachaufgabe:
Für ein Laminiergerät (230V, 50 Hz, 3200 W) soll in einer Entfernung von 70 m von der Unterverteilung eine Feuchtraumsteckdose installiert werden.
Berechnen Sie die erforderliche Absicherung und den erforderlichen Querschnitt der Zuleitung!
Bitte helft mir! Kann man die zu erwartende Strombelastung berechnen? |
|
BID = 109281
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo E-Stift,
erstmal Willkommen im Forum!
Klar kann man. Oder glaubst Du, wir würfeln die Werte?
Was für eine Art von Verbraucher ist denn so ein Laminiergerät? (ohmsch, induktiv oder kapazitiv)
Was folgerst Du daraus für den Leistungsfaktor? (cos phi)
Nun kannst Du die Stromaufnahme ausrechnen. (Ampere)
Wenn Du den Wert hast, bitte (mit Rechengang) hierher, dann machen wir mit der Absicherung und der Leitung weiter.
Stichworte: Spannungsfall und Abschaltbedingungen.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 109283
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Hallo !
Also ein Tabellenbuch hast Du zur Verfügung - oder !
Dort stehen Leistungsberechnungen , sowie Verlegungsarten etc... mitdrin !
Z.Bsp. : P = U mal I -> I = P/U -> 13.913 A etc...
Spannungsfall 3% etc...
Abschaltbedingung LS-Schalter ...etc ...
Verlegearten etc... aus Tabellen mit jeweiligen Faktoren multiplizieren und rechnen ...
Immer diese Hausaufgaben !
gretel
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182200859 Heute : 2670 Gestern : 4600 Online : 481 19.10.2024 14:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb