Hallo,
ich bin noch in der Ausbildungund habe meine Theoretische hinter mir.
Als Praktische Prüfung habe ich einen betrieblichen Auftrag wozu ich demnächst ein Fachgespräch führen muss.
Meine Prüfung handelt davon einen Not-Aus Kreis zu erweitern und Roboter Betriebsarten und Freigaben zu erteilen. Also ziemlich viel Sicherheitstechnik. Somit muss ich auch das Performance level beachten. Dies ist aber mein Problem, verstehe es nicht genau.
Normalerweise macht man eine Risikobeurteilung
und stellt somit das performance level der Anlage da.
Wir haben uns aber schon vorher darauf festgelegt das Performance level "e" anzustreben.
Wo finde ich nun die Vorschriften die erfüllt sein müssen damit dieses Performance level erreicht wird?
Wie wird genau mit de4m Performance level vorgegangen?
Ich hoffe mir kan das jemand erklären, ich wäre sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Wiaz |
|
BID = 1038968
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Der tatsächliche von der Anlage erreichte PL muss ja größer oder zumindest gleich sein, als der laut Risikobewertung berechnete PL.
Wenn Ihr den PL e anstrebt, braucht man theoretisch keine Risikobewertung durchführen, da e ja der höchste PL ist.
|
|
BID = 1039012
Wiaz Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hallo,
erstmal danke für die Antwort.
Ja genau, so habe ich das nun auch verstanden. Da wir ein bestimmtes Performance level anstreben brauche ich vorher keine Risikobeurteilung machen. Jedoch müsste ich im nachhinein eine machen um zu schauen ob ich das angestrebte Performance Level erreicht habe.
Da ich nun aber Performance Level "e" anstrebe frage ich mich was ich nun alles beachten muss. Wo steht z.B das ich für PL e alles zweikanalig ausführen muss?
Bei den Sichereitskategorien war das ja klar definiert. Wo finde ich das zum PL?
Gruß
Renko
|
BID = 1039036
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
BID = 1039063
Wiaz Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hallo,
mein google ist heile. Die Siete bringt mich nun auch nicht weiter.
Dort ist lediglich die berechnung des Performance Levels aufgeführt. Nicht welche vorschriften für welches level erfüllt sein müssen.
Gruß
Renko
|
BID = 1039086
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 1039679
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Du brauchst dieses Bild:
https://wirautomatisierer.industrie.....0.jpg
Hier kann man ganz rechts deutlich sehen, dass man mit einer Kat4 Architektur automatisch PLe erreicht. (ist schlechte Grafik, der gelbe Kasten beginnt in der Norm erst unterhalb der Trennlinie d/e!)
Alternativ kann man mit einer Kat3 PLe erreichen, wenn die MTTFd der Komponenten "hoch" ist, also Richtung 100 Jahre oder mehr bei der erwarteten Betätigungshäufigkeit, und der Diagnosedeckungsgrad DC mindestens "mittel" also 90-99%.
Detailliert steht das alles in der Norm EN ISO 13849-1, hast du denn Zugriff auf die?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Jun 2018 15:30 ]
|
BID = 1039723
Wiaz Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Wie kann man die Sicherheitskategorie 4 überhaupt realisieren?
Dabei meine ich vorallem wie man die Sicherheit gegen "mehrere Fehler" absichern soll. Wenn ich nun mehrere Fehler gleichzeitig erkennen muss, Es kann ja sein das beide Not-Aus Kontakte eines zweikanaligen Not-Aus überbrückt sind.Dies wären nun mehrer Fehler, aber ich könnte den Fehler nicht erkennen, da nichts passiert wenn der Not-Aus gedrückt wird.
|
BID = 1039736
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Darauf macht man einen "Fehlerausschluss". Also man legt fest, dass es unglaublich unwahrscheinlich ist, dass beide Tasterkontakte gleichzeitig kaputtgehen.
Fehlerausschluss kann man auf mechanische und elektrische Komponenten machen. Steht auch in der Norm.
Um so etwas dennoch festzustellen, kann man einen regelmäßigen Test durch Bediener in der Betriebsanleitung der Maschine festlegen, z.B. wöchentlich.
Schaltungsbeispiele für Kat 4 findest du bei den Herstellern, z.B. bei Pilz als Downloads zum Sicherheitsrelais Sigma S4.
Oder hier in den Beispielen, mit Erklärungen (Kapitel 8 ) http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/rep0217.pdf