Hallo zusammen
In der letzten Zeit habe ich immer wieder gelesen, dass es in D vorgeschrieben war (ist), eine Stahlbadewanne an den PA anzuschliessen.
Bei uns in der Schweiz war dies nie der Fall. Ich kann mir auch nicht vorstellen, für was dieser Anschluss gut sein sollte. Meines Erachtens kann beim Nichtanschluss des PA keine Gefahr auftreten. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten:
1. Die Wanne ist isoliert montiert (Holzboden, Kunststoffrohre) = keine Gefahr, weil Spannungsdifferenzen aufgrund der Isolierung nicht möglich.
2. Die Wanne wurde mit Metallrohren angeschlossen oder steht auf leitfähigem Grund und ist somit schon in den PA einbezogen = keine Gefahr, da Wanne bereits auf Erdpotential (Falls die Verbindung schlecht oder unterbrochen tritt ja Fall 1 ein)
Nun meine Frage: Was genau war (ist) der Grund, die Wanne am PA anzuschliessen.
PS: Ich bin Elektromeister in der Schweiz und führe einen kleinen Installationsbetrieb. |
|
BID = 161506
Her Masters Voice Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
|
|
Ich denke mal es ist dazu gedacht die Fälle abzufangen die zwischen 1 und 2 liegen denn beide Fälle sind ja eher als Idealfälle anzusehen die in der Praxis nicht unbedingt erreicht werden. Damit trotz eventueller Unwägbarkeiten ein definierter Zustand vorhanden ist schafft man Diesen durch den PA Anschluss.
_________________
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
***********************************
Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein...
*********************************** |
|
BID = 161507
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
|
Hallo,
so sehe ich das auch - eine "zufällige" Erdung muß ja nicht niederohmig genug sein um vor dem Badenden noch das Schutzelement auslösen zu lassen.
Was ist, wenn der Fön erst in die Wanne gefallen ist und der Badende sich aus der Wanne wuchtet, dabei aber am Wasserhahn festhält?
Allerdings frage ich mich auch, was in den Zeiten ohne FI-Pflicht im Bad häufiger war. Überleben durch Potentialausgleich oder Tod durch Potentialausgleich.
Gruß martin
|
BID = 161708
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Bedenke auch den Fall, daß auf die Wanne eine Spannung eingeschleppt wird (weil z.B. eine Befestigungsschraube bei dünnerer Wand eine Leitung auf der anderen Wandseite getroffen hat)!
Auch über (Abschnittweise) leitfähige Abflußrohre könnte Spannung eingeschleppt werden.
|