Verstehe ich da etwas falsch oder will man mich für dumm verkaufen ??
Das Zähler Abgangskit von Gewiss wird damit beworben das die LS ein Bemessungsschaltvermögen von 10 kA hat sowei nach VDE AR-N 4101 richtig.
Der RCD mit der Artikellnummer GW 94897 ist da auch enthalten.
Schaut man jetzt bei dierem Wäre das Bemessungsschaltvermögen 6 kA
das würde meiner ansicht nach nach VDE AR-N 4101 nicht reichen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 24 Mai 2015 13:46 ]
BID = 961803
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Kannst du mir erklären wo der Unterschied zwischen dem Abgang zur UV und zu dem Kellerkitt besteht? Mit 6 kA ist der Abgang mehr als ausreichend. Den den prospektiven Kurzschlussstrom begrenzt schon die Zählervorsicherung (63 A gL)