Hallo zusammen,

Erstmal vorab. Ich bin gelernter Elektroinstallateur und habe eine Frage zur Notstrom- Einspeisung bei einer TT Netzform.

Wir haben folgendes Notsroaggregat:

https://www.championpowerequipment......-400V

Die Einspeisung erfolgt natürlich über einen 4- Poligen Notstromumschalter.

Ich kann aus der Beschreibung aber nicht erkennen wie die Sterpunkterdung hier aussieht ?

1. Frage: Liefert das Aggregat ein IT oder ein TN Netz ? Könnt Ihr das aus der Beschreibung erkennen ?

2. Frage: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein TN Netz vom Aggregat geliefert wird, dann muss ich das Gehäuse, als auch den PE des CEE Steckers mit dem PE bzw. dem Potentialausglecih verbinden ?

Vielen Dank für eure Unterstützung !

Gruß,
Klaus


BID = 1105486

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12634
Wohnort: Cottbus

 

  

Jeder Generator liefert erst mal nur eine isolierte Spannung
Ein TN-Netz (oder welche Form auch immer) wird daraus erst am Trafo.

Ein Potentialausgleich kann auch nur etwas ausgleichen, wenn eine Verbindung besteht.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1105496

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

nach der Beschreibung liefert der Generator ein TN-S-Netz. Und genau das benötigst du auch in der Hausinstallation. Unabhängig davon ob der VNB dir ein TN-C oder ein TT-Netz liefert.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1105497

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

Deshalb erfolgt auch die Umschaltung 4 polig.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1105502

hansmaulwurf

Gesprächig



Beiträge: 190

Hallo und vielen Dank für deine Antwort! Wie sieht es denn dann mit der Erdung aus ? Muss die Gehäuseerdung als auch der PE aus dem CEE Stecker in den PE Kreis der Hausinstallation einbezogen bzw. mit dem Potentialausgleich verbunden werden ?

Gruß Klaus

BID = 1105506

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17417

Klar doch muss der PE des Generators auch mit dem PE der Hausinstallation verbunden werden.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1105544

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1616
Wohnort: Salzburg

in der Übersicht steht was von FI, also muss da ein TN-S netz rauskommen.

Pe über 5 polige Verlängerung sollte eigentlich ausreiche, ein zusätzlicher PA Leiter kann aber auf keinen Fall schaden.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686001   Heute : 1895    Gestern : 12674    Online : 351        29.3.2024    6:49
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0615639686584